Side 2 af 3

tjære ligende lag i brændkammeret

: 17 sep 2012 20:49
af HFT
themasterdk » 17 Sep 2012, 12:59 skrev:Det kan også være pga du har for lidt retur varme til kedel, jeg kørte med for lav retur, efter jeg fik lavet det om så det kørte som det skulle forsvandt mit tjære.. køre med træpiller på en ksm med pause fyring, er så blevet lavet om nu til el-tænding.
nu kan det godt være jeg spørger dum hvordan får jeg mere retur varme til kedelen.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 17 sep 2012 20:56
af themasterdk
Kommer an på hvordan du har bygget det op, jeg har selv sat en avbt ventil på, så jeg kan styre det til de 60 gr ca.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 17 sep 2012 21:06
af remme
en anden mulighed er en ladomat21 eller lign. mellem kedel og akkutank.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 18 sep 2012 19:00
af HFT
remme » 17 Sep 2012, 21:06 skrev:en anden mulighed er en ladomat21 eller lign. mellem kedel og akkutank.
jamen jeg har en ladeventil mont.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 18 sep 2012 19:04
af jopa
Hvad har du sat din max tmp til i kedlen ?

Jeg har justeret min Orla op til 85gr i stedet for de normale 80.
Ladomaten har en 70gr termostat.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 18 sep 2012 21:03
af HFT
jopa » 18 Sep 2012, 19:04 skrev:Hvad har du sat din max tmp til i kedlen ?

Jeg har justeret min Orla op til 85gr i stedet for de normale 80.
Ladomaten har en 70gr termostat.
den går på pausefyring ved 92 grader
luftspjæld 80 grader.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 18 sep 2012 21:25
af jopa
HFT » 18 Sep 2012, 21:03 skrev: den går på pausefyring ved 92 grader
luftspjæld 80 grader.
ja jeg er langtfra ekspert men det lyder da perfekt.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 18 sep 2012 21:40
af Zarge
HFT » 18 Sep 2012, 21:03 skrev: den går på pausefyring ved 92 grader
luftspjæld 80 grader.
Luftspjældet skal vel ikke lukke lavere end pausefyring... Så kvæler du jo kedlen mens den prøver at fyre videre... Syntes jeg det lyder til...

tjære ligende lag i brændkammeret

: 18 sep 2012 21:56
af jopa
Zarge » 18 Sep 2012, 21:40 skrev:
Luftspjældet skal vel ikke lukke lavere end pausefyring... Så kvæler du jo kedlen mens den prøver at fyre videre... Syntes jeg det lyder til...
Luftspjæld overså jeg.
Hvad er det på en Orlan ? Og hvor sidder det.

tjære ligende lag i brændkammeret

: 18 sep 2012 22:03
af Zarge
Det er bygget noget anderledes op, der er det blæseren der blæser spjældet op, så derfor lukker spjældet samtidig med at blæseren slukker (det er forresten vigtigt lige at tjekke om den lukker ordenligt, de kan være skæve, og så kvæles kedlen ikke effektivt ved evt strømsvigt... ;-)
På Atmos er det to seperate ting, en termostat der styrer sugeren, og en "gammeldags" mekanisk termostat der trækker i en kæde og åbner/lukker spjældet.
Så hvis spjældet lukkes ved 80grader så vil sugeren køre videre og prøve at holde gang i forbrændingen selvom den ikke kan suge luft nok mere...
Sådan som jeg har forstået det... I Atmos guruer må lige sparke mig hvis jeg tar fejl ;-)