Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 06 sep 2012 21:27
af pille bruger
Det er ikke altid en smed er helt opdateret i det sidste skrig fra Paris new2
Han sælger sikkert mange forskellige fyr, og derfor kan han ikke vide alt.
Det er så derfor jeg er her på forum icon_cheesygrin.gif
Jeg ved så heller ikke alt, men jeg kan dirigere problemet videre til en kompetent løsning.

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 06 sep 2012 22:21
af Grevens
pille bruger » 06 Sep 2012, 21:27 skrev:Det er ikke altid en smed er helt opdateret i det sidste skrig fra Paris new2
Han sælger sikkert mange forskellige fyr, og derfor kan han ikke vide alt.
Det er så derfor jeg er her på forum icon_cheesygrin.gif
Jeg ved så heller ikke alt, men jeg kan dirigere problemet videre til en kompetent løsning.
... du får sku´ lige 4 (fire) dyt med "Zarge" knappen ...

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 06 sep 2012 22:24
af Zarge
:great:

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 06 sep 2012 22:29
af rap
Hej igen. Jeg har lige monteret den nye chip igen og indlæst fabrik instil. fra en fil som jeg lavede da jeg monteret den nye chip.
Der er en log fil som skriver at der er fejl. udskriften kommer her :

StokerKontrol indlæsning af datafil den 06/09-2012 - 22:10:20
OK Blæser eltænding
OK Blæser høj
OK Effekt kw
OK Blæser lav
FAIL Blæser pause ***************
FAIL Blæser pause ***************
FAIL Blæser pause ***************
FAIL Blæser pause ***************
OK Blæser rens
OK Blæser eltænding
FAIL Blæser høj ***************
FAIL Blæser høj ***************
FAIL Blæser høj ***************
FAIL Blæser høj ***************
OK Piller til eltænding
OK Max. tid eltænding
FAIL Gain D-led ***************
FAIL Gain D-led ***************
FAIL Gain D-led ***************
FAIL Gain D-led ***************
OK Gain P-led
OK Gain I-led
OK Ilt forstærkning
OK Ønsket ilt højlast
OK Ønsket ilt lavlast
OK Snegl ydelse / 6 min
FAIL Snegl ydelse min. ***************
FAIL Snegl ydelse min. ***************
FAIL Snegl ydelse min. ***************
FAIL Snegl ydelse min. ***************
FAIL Snegl ydelse max. ***************
FAIL Snegl ydelse max. ***************
FAIL Snegl ydelse max. ***************
FAIL Snegl ydelse max. ***************
FAIL Max. kedel temp. ***************
FAIL Max. kedel temp. ***************
FAIL Max. kedel temp. ***************
FAIL Max. kedel temp. ***************
FAIL Min. kedel temp. ***************
FAIL Min. kedel temp. ***************
FAIL Min. kedel temp. ***************
FAIL Min. kedel temp. ***************
OK Max. fald kedel temp.
OK Mætning høj
OK Mætning lav
OK Max. ydelse
OK Min. ydelse
OK Max. skakt temp.
OK Ilt styring
OK Differens under
FAIL Piller til pausefyring ***************
FAIL Piller til pausefyring ***************
FAIL Piller til pausefyring ***************
FAIL Piller til pausefyring ***************
FAIL Max tid i pausefyring ***************
FAIL Max tid i pausefyring ***************
FAIL Max tid i pausefyring ***************
FAIL Max tid i pausefyring ***************
OK Ønsket kedel temp.
OK Skorstens træk
OK Rense interval
OK Rense tid
FAIL Kørsler pr. min. ***************
FAIL Kørsler pr. min. ***************
FAIL Kørsler pr. min. ***************
FAIL Kørsler pr. min. ***************
OK Skrab position 10%
OK Skrab position 50%
OK Skrab position 100%
OK Skrab pos. optænding
OK Skrab pos. v. rens
OK Skrab periode
OK Skrab rens tid
OK Skrab blæs effekt
OK Varme periode (min.)
OK VVB periode (min.)
OK Varme periode 1
OK Varme periode 2
OK Varme periode 3
OK Varme periode 4
OK VVB Start tid 1
OK VVB Start tid 2
OK VVB Start tid 3
OK Kompressor rens periode (kg)
OK Kompressor tid (1/10 sek)
OK Kompressor udgang
OK Kompressor rens ventetid (sek)
OK Korrektion v. eltænding
FAIL Korrektion v. pause ***************
FAIL Korrektion v. pause ***************
FAIL Korrektion v. pause ***************
FAIL Korrektion v. pause ***************
OK Flowmåler liter/puls
OK Pumpe udgang
OK VVB udgang
OK Kompressor udgang
FAIL Sol stop ***************
FAIL Sol stop ***************
FAIL Sol stop ***************
FAIL Sol stop ***************
FAIL Kalibrering af solindfaldsføler ***************
FAIL Kalibrering af solindfaldsføler ***************
FAIL Kalibrering af solindfaldsføler ***************
FAIL Kalibrering af solindfaldsføler ***************
FAIL Vejrkompensering 18 ***************
FAIL Vejrkompensering 18 ***************
FAIL Vejrkompensering 18 ***************
FAIL Vejrkompensering 18 ***************
FAIL Vejrkompensering 12 ***************
FAIL Vejrkompensering 12 ***************
FAIL Vejrkompensering 12 ***************
FAIL Vejrkompensering 12 ***************
FAIL Vejrkompensering 6 ***************
FAIL Vejrkompensering 6 ***************
FAIL Vejrkompensering 6 ***************
FAIL Vejrkompensering 6 ***************
FAIL Vejrkompensering 0 ***************
FAIL Vejrkompensering 0 ***************
FAIL Vejrkompensering 0 ***************
FAIL Vejrkompensering 0 ***************
FAIL Vejrkompensering -6 ***************
FAIL Vejrkompensering -6 ***************
FAIL Vejrkompensering -6 ***************
FAIL Vejrkompensering -6 ***************
FAIL Min. periode (min.) ***************
FAIL Min. periode (min.) ***************
FAIL Min. periode (min.) ***************
FAIL Min. periode (min.) ***************
OK Autoberegning
FAIL Sluk tid (min.) ***************
FAIL Sluk tid (min.) ***************
FAIL Sluk tid (min.) ***************
FAIL Sluk tid (min.) ***************
OK Blokeringstid (min.)
OK Ilt korrektion høj
OK Ilt korrektion lav
OK Ilt korrektion middel
OK Forstærkning I
OK Forstærkning P
OK Korrektions tid (sek.)
OK Differens over
OK Blæser middel
OK VVB temperatur
OK VVB difference
OK Pumpe stop
OK Sommer stop temperatur
FAIL Pause periode ***************
FAIL Pause periode ***************
FAIL Pause periode ***************
FAIL Pause periode ***************
FAIL Blæs puls ***************
FAIL Blæs puls ***************
FAIL Blæs puls ***************
FAIL Blæs puls ***************
OK Start puls eltænder
OK Blæser start
FAIL Max. eltændinger ***************
FAIL Max. eltændinger ***************
FAIL Max. eltændinger ***************
FAIL Max. eltændinger ***************
OK Blæser midt
FAIL Eltænder temperatur ***************
FAIL Eltænder temperatur ***************
FAIL Eltænder temperatur ***************
FAIL Eltænder temperatur ***************
OK Ønsket ilt mellemlast
FAIL Iltreguleringsfaktor ***************
FAIL Iltreguleringsfaktor ***************
FAIL Iltreguleringsfaktor ***************
FAIL Iltreguleringsfaktor ***************
FAIL Mætning pr. gang ***************
FAIL Mætning pr. gang ***************
FAIL Mætning pr. gang ***************
FAIL Mætning pr. gang ***************
OK Niveau
OK Effekt pr. minut
OK Pumpe start
FAIL VVB overlap ***************
FAIL VVB overlap ***************
FAIL VVB overlap ***************
FAIL VVB overlap ***************
OK Slæde ekstra køretid
FAIL Photo tid ***************
FAIL Photo tid ***************
FAIL Photo tid ***************
FAIL Photo tid ***************
FAIL Foto alarmtid ***************
FAIL Foto alarmtid ***************
FAIL Foto alarmtid ***************
FAIL Foto alarmtid ***************
FAIL Blæser start ***************
FAIL Blæser start ***************
FAIL Blæser start ***************
FAIL Blæser start ***************
FAIL Snegl faktor ***************
FAIL Snegl faktor ***************
FAIL Snegl faktor ***************
FAIL Snegl faktor ***************
OK Sommer stop difference
OK Ekstern kontakt forsinkelse
OK Træfyring

Kan det have nogen betydning for mit problem.
Mvh. Anders

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 07 sep 2012 07:00
af pille bruger
Den skriver Fejl fordi du indlæser filen når styringen kører.
Du skal stoppe fyret, og så indlæse filen, og så starte fyret.
Så indlæser den filen uden fejl, og det er den opdaterede fil der styre fyret.

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 07 sep 2012 09:12
af rap
Det prøver jeg i aften. tak

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 07 sep 2012 09:16
af pille bruger
Ps. tryk også på Reset chip funktion i Stokerkontrol når styringen er stoppet.

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 28 sep 2012 18:24
af rudik
Hej undskyld jeg spørg men fik du / i løst problemet med
Manglende piller ved 10%? For jeg kæmper nemlig med dette problem efter opdatering til ver 6.78 havde før 6.34
Mvh
Rudi

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 28 sep 2012 18:58
af pille bruger
rudik » 28 Sep 2012, 18:24 skrev:Hej undskyld jeg spørg men fik du / i løst problemet med
Manglende piller ved 10%? For jeg kæmper nemlig med dette problem efter opdatering til ver 6.78 havde før 6.34
Mvh
Rudi
Fejlen var opdatering med stokerkontrol tilsluttet.
Har du stokerkontrol ?

Giver næsten ingen pliler ved 10%

: 28 sep 2012 19:25
af rudik
Nej det har jeg ikke