Side 2 af 2

Thermo sikring slår før pausefyring

: 11 apr 2012 12:05
af noller
Hvis termometerne ikke er monteret i dyklomme indvendig rør så vil der være forskel, den korrekte temperatur er en måling af vandet og ikke eks. vis udvendig på rør.

Thermo sikring slår før pausefyring

: 11 apr 2012 17:38
af thy
spændene håber den er pålidelig nu..og frem over..

Thermo sikring slår før pausefyring

: 12 apr 2012 07:25
af Albert
Rørene skulle gerne kunne tåle en gang overkog,uden de springer,du har vel sikkerhedsventil på anlæget 8)

Thermo sikring slår før pausefyring

: 17 apr 2012 20:20
af NuIgen
Update 3:
Det holdt så i ca 6 dage.
Idag, hvor jeg naturligvis ikke vil være på adressen i adskillige dage,slog termosikringen igen. dog efter pause fyring.
Det lader til at temperatur måleren langsomt måler mere og mere for lidt.
Det værste er at nu er temp nede på 40 gr og thermosikringen kan stadig ikke slåes fra.
Jeg begynder så småt at savne et oliefyr hvor tingene bare kører.
Besparelsen på antaget ca 50.000 pr år (minus anskaffelse) samt alt bøvlet med piller, fyr, svineri, sod og træpillestøv i lungerne lader efterhånden til at gå nogenlunde lige op med div smederegninger, ekstra kørsel og mandskab til tilsyn når man er væk fra adressen.

Thermo sikring slår før pausefyring

: 24 apr 2012 22:55
af astrid
prøv at kontrolere om der er et vandflov over kedlen.
fejlen kan evt.være en defekt pumpe(er før set hår kedlen har været oppe at koge)
et tilstoppet snavse filter eller om der er luft i kedlen(kan der luftes ud på rørsystemet for der er ingenting på selve kedlen)
håber du får anlæget til at køre igen

Thermo sikring slår før pausefyring

: 20 sep 2013 10:49
af NuIgen
Afslutning:
Jeg fik vidst aldrig afsluttet den tråd.
Mine følere var ikke korrekt sat i bund i deres rør og der har sikkert været noget galt med både føler og termo sikring.
Det har kørt upåklageligt siden.
Dog fandt jeg en fejl mere her over sommeren.
En løs ledning.
Ledningen fra stikkontakten til fyret, den blå ledning var ganske enkelt ikke skruet fast. Den sad og havde heldigt nok berøringskontakt.
Fruen havde godt nok af og til klaget over stød i mindre grad ved påfyldning af træpiller - men jeg antog det var statisk. Jeg har ikke selv bemærket andet.
Men det er så VVS'erne der har glemt at montere ledningen ved opsætning for nogle år siden (fyret blev renoveret totalt for nogle år siden).
Det var måske min fyr-nisse der her flyttede ud - det håber jeg ihvertfald.