Side 2 af 3

3-vejs ventil til shunt?

: 31 mar 2012 07:45
af Bigfoot
Wowjoey » 31 Mar 2012, 04:37 skrev:Pumpen sidder før kuglehanen, og før shunten..
altså imellem kedlen og shunten???

hvordan er din shunt lavet? Er fremløbet lavet i 1" og shunten i det samme???

3-vejs ventil til shunt?

: 31 mar 2012 08:43
af Bigfoot
kunne du ikke tage et par billeder af det???

3-vejs ventil til shunt?

: 31 mar 2012 08:53
af John Skov Jensen
Wowjoey » 30 Mar 2012, 19:54 skrev:Kort og godt: Vil det fungere at montere en 3-vejs shuntventil på et stokerfyr? Jeg har på en eller anden måde brug for at lukke ned for fremløb, for at tvinge vandet over i returen, for at opnå 60 grader. Ellers ligger returen på 52 grader når jeg åbner radiatorer...
du er inde på det rigtige, drop det der shuntfis med en hane, den eneste fordel ved den løsning er at den er simpel. Flow- og temperaturændringer vil påvirke din returtemperatur som du selv har opdaget.

Desværre er en til opgaven udviklet termisk shunt, f.eks esbe af så dårlig kvalitet at man ofte må ty til andre muligheder.
Jeg har selv lavet fremløbsshunt af en 1" RAV8 ventil med en RAVK termostat ovenpå, samt en kontraventil. Det virker. Den store 1" ventil sikre at der er så stor flow i ventilen at den er stabil i temperatur uanset hvor meget varme der bruges.
Men det er klart at der skal en vis temperaturforskel til mellem fremløb og ønsket retur for at det virker som det skal.

Jeg har heldigvis aldrig selv rodet med de Esbe shunte men har et par kammerater der er godt trætte af dem.

3-vejs ventil til shunt?

: 31 mar 2012 09:19
af jordvarmekongen
Som ovenfor nævnt er esbe ventilen ikke særlig god på trods af den er fremstillet til formålet, men den er så håbløs langsomtvirkende så kedlen typisk ikke når at komme af med varmen før den lukker ned, jeg har også haft problemer med den.
Og en kuglehane som shunt er simpelhen bare ikke ok da den ikke kompenser for diff. Temp og flow. Så det skal være noget termisk eller elektronisk. Jeg vil anbefale en Danfoss VMV 3 vejsventil med ravv eller ravk termisk føler ( valg temp. Afhængig) Så montere du evt ventilen på fremløbet og føler elementet i en dyklomme på returen. Rav ventilerne lukker ved stigende temp. Og vil således lukke for den port på ventilen der shunter mellem f og r og tillade større flow til radiatoren og omvendt ved lav temp. På kedlen.
Husk der ikke er entydig enighed omkring hvor dugpunket ligger i kedler om det er 50 eller 60 grader men jeg ville ikke være bange for at retur temp svinger ned kort på de 52-55 grader.

3-vejs ventil til shunt?

: 02 apr 2012 21:08
af noller
Sådan en fætter er der monteret på min baxi fungerer ubeklagelig. Monteres med føler i dyklomme på retur , cirkulationspumpe på fremløb ind i port a port ab monteres på returstreng port b videre til hus. Eller pil retning med flowretning.

3-vejs ventil til shunt?

: 03 apr 2012 11:27
af noller
Sneg sig vist en skrivefejl ind, mener port a frem port b retur port ab videre til hus. Vmv ventilen monteres med et tee stk. på returstreng altså port b hvor fremløb krydser med port a og videre med port ab til hus.

3-vejs ventil til shunt?

: 03 apr 2012 12:15
af John Skov Jensen
noller » 03 Apr 2012, 11:27 skrev:Sneg sig vist en skrivefejl ind, mener port a frem port b retur port ab videre til hus. Vmv ventilen monteres med et tee stk. på returstreng altså port b hvor fremløb krydser med port a og videre med port ab til hus.
det er godt du forstår den forklaring, men for de fleste ville en lille skitse være bedre

3-vejs ventil til shunt?

: 03 apr 2012 13:06
af noller
John Skov Jensen » 03 Apr 2012, 12:15 skrev: det er godt du forstår den forklaring, men for de fleste ville en lille skitse være bedre
Du har ret billeder siger mere end ord prøver lige at arbejde lidt på det.

3-vejs ventil til shunt?

: 03 apr 2012 19:36
af noller
Så skulle det vist være være iorden

3-vejs ventil til shunt?

: 04 apr 2012 23:10
af Wowjoey
noller » 03 Apr 2012, 19:36 skrev:Så skulle det vist være være iorden
Skulle der være et billede? :D