Side 2 af 2

Varslet strømafbrydelse

: 26 feb 2012 19:02
af Havmand
Hvis man risikerer tilbagebrand hvis hpfi'en knalder, mener jeg ikke at fyret er i orden...
Naturligvis er der kun risiko for tilbagebrand, men hvor store er chancerne?

Jeg er af den holdning at det ikke må være farligt, hvis strømmen går...
Atomosen lukker jo for luften... Hvis det ikke er nok køler den med vand - og det virker, når det er indstillet korrekt...

Varslet strømafbrydelse

: 26 feb 2012 19:06
af levi
Havmand » 26 Feb 2012, 19:02 skrev:Hvis man risikerer tilbagebrand hvis hpfi'en knalder, mener jeg ikke at fyret er i orden...
Naturligvis er der kun risiko for tilbagebrand, men hvor store er chancerne?

Jeg er af den holdning at det ikke må være farligt, hvis strømmen går...
Atomosen lukker jo for luften... Hvis det ikke er nok køler den med vand - og det virker, når det er indstillet korrekt...
Normalt sker der ikke en hujende fis icon_cheesygrin.gif

Tilbagebrand kan ske ved strømafbrydelse hvis der er mange piller i brænderen, - f.eks hvis strømmen bliver afbrudt under opstart, - hvis strømmen bliver afbrudt under normal drift så sker der intet i 99 procent at tilfældende :great:

Varslet strømafbrydelse

: 26 feb 2012 19:13
af pille bruger
Havmand » 26 Feb 2012, 18:36 skrev: Øh... Hvad gør du så hvis hpfi'en knalder ??? :wink:
Så sker der normalt det at de piller der er på herden brænder ud af sig selv.
Så er den klar til at starte op igen, når der kommer strøm på.

Varslet strømafbrydelse

: 26 feb 2012 19:59
af Havmand
Så er jeg mere rolig... Ville godt nok være en kende bekymret, hvis en strømafbrydelse var 'nok' til at lave tilbagebrand :)