Sekundær luft justeret efter afmontering af frontplade, har brugt glassnor rundt i kanten... er det godt nok? blæseren er godt nok lidt beskidt efter det sod. mit indtryk er at det sker når blæseren ikke kører, ja røg baglæns.

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 21:15
af Flemmingth
Har du ild i kedlen når blæseren ikke kører ? ? :shock:

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 21:18
af Drengen
Det tror jeg ikke, har ikke tjekket det, det er vel bare at åbne låge og kigge ind

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 21:29
af Flemmingth
Drengen » 13 Feb 2012, 21:11 skrev:Sekundær luft justeret efter afmontering af frontplade, har brugt glassnor rundt i kanten... er det godt nok? blæseren er godt nok lidt beskidt efter det sod. mit indtryk er at det sker når blæseren ikke kører, ja røg baglæns.
Hvsd mener du så med det du der skriver (rød tekst) ?

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 21:34
af Drengen
hov ups har ikke set den er rød, må ha kommet til at trykke på noget. det var bare en konstatering :)

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 22:06
af Flemmingth
Tror ikke vi ser på samme "landkort", så jeg har lige nærlæst tråden igen.

Som jeg forstår det nu, så har du ild i kedlen døgnet rundt ?
Hvis du har det, regulerer kedelblæseren ned når kedlen bliver for varm, evt. stopper blæseren helt et stykke tid.
Hvis det er tilfældet, er der på forhånd dømt betinget succes på en hvilken som helst gasogen kedel !

Problemet er opstået efter du har tætnet blæserkassen ?
Måske er det hele forklaringen. Tidligere har din kedelydelse været lavere fordi en del af din forbrændingsluft er suset ud i fyrrummet igen, i stedet for ind i kedlen. Nu kommer alt forbrændingsluft ind i kedlen, hvilket har øget ydelsen, hvilket igen betyder at den må holde længere pauser for ikke at koge over ? I pauserne kondenserer træets afgivne gasser til tjære, mest hvor der er koldest (= luftkanalerne).

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 22:11
af Tom_AT
Flemmingth » 13 Feb 2012, 22:06 skrev:Tror ikke vi ser på samme "landkort", så jeg har lige nærlæst tråden igen.

Som jeg forstår det nu, så har du ild i kedlen døgnet rundt ?
Hvis du har det, regulerer kedelblæseren ned når kedlen bliver for varm, evt. stopper blæseren helt et stykke tid.
Hvis det er tilfældet, er der på forhånd dømt betinget succes på en hvilken som helst gasogen kedel !

Problemet er opstået efter du har tætnet blæserkassen ?
Måske er det hele forklaringen. Tidligere har din kedelydelse været lavere fordi en del af din forbrændingsluft er suset ud i fyrrummet igen, i stedet for ind i kedlen. Nu kommer alt forbrændingsluft ind i kedlen, hvilket har øget ydelsen, hvilket igen betyder at den må holde længere pauser for ikke at koge over ? I pauserne kondenserer træets afgivne gasser til tjære, mest hvor der er koldest (= luftkanalerne).
Det giver da god mening det du skriver.
Jeg tænker stadig at en større akkutank og så kun fyre max ydelse indtil tanken er varmet op. Så ophører problemerne med sod.. tror jeg :-)

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 22:18
af Drengen
He He ok
Jep jeg fylder på kedlen hele tiden, og kører det såkaldte pausefyring. ved ikke om det er ladomatens skyld eller fordi forpladen er blevet mere tæt. tror pauserne er blevet lidt længere, fyret kommer ihvertfald hurtigere op i grader som før jeg fik lavet de ting. Jeg tror du har ret i det med luftkanalerne, men hvad kan jeg gøre?

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 22:19
af Tom_AT
Vil det sige at fyret slet ikke kan komme ordentligt op i ydelse? Eller er det fordi du tvinger det ned for at få det til at brænde længe?

Valg af Fastbrændselkeddel

: 13 feb 2012 22:23
af Drengen
Tom_AT » 13 Feb 2012, 22:19 skrev:Vil det sige at fyret slet ikke kan komme ordentligt op i ydelse? Eller er det fordi du tvinger det ned for at få det til at brænde længe?
Fyret kører konstant med en keddel temp mellem 84 og 92 grader det sørger jo selv for at holde sig deroppe.