Side 2 af 2

Lav returvands temperatur.

: 13 feb 2013 18:37
af Hjemme teori
Returen i et system med radiatorer som er korrekt dimensioneret vil være kold. For ikke at en radiator stjæler al varmen, sidder der jo flow reduktions ventiler som justeres ind så radiatoren kan nå at køle vandet inden det ryger retur. Så kan den ikke bruge for meget når man lufter ud eller skruer op.

Lav returvands temperatur.

: 13 feb 2013 22:11
af madsen12345
Hjemme teori skrev:Returen i et system med radiatorer som er korrekt dimensioneret vil være kold. For ikke at en radiator stjæler al varmen, sidder der jo flow reduktions ventiler som justeres ind så radiatoren kan nå at køle vandet inden det ryger retur. Så kan den ikke bruge for meget når man lufter ud eller skruer op.


Ja det måske som det skal være, jeg synes bare at forskellen på ca 35 grader
mellem fremløb og retur er høj, der skal da bruges noget energi
til at varme det op . :roll:

Lav returvands temperatur.

: 13 feb 2013 23:35
af From
madsen12345 skrev:


Ja det måske som det skal være, jeg synes bare at forskellen på ca 35 grader
mellem fremløb og retur er høj, der skal da bruges noget energi
til at varme det op . :roll:
Ja, der skal bruges noget energi til at varme vandet op og den energi er brugt af radiatorene inde i huset. Hvis du istedet hævede returtemperaturen så forskellen blev det halve, ville flowet stige til det dobbelte og du ville skulle bruge den samme mængde energi til at varme vandet op + du ville bruge lidt mere strøm til pumpen..