Side 2 af 3

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 17:25
af RenéJ
Problemet løst....håber jeg :-) et ben på føleren var knækket, det er nu fixet og fyret futter!!! Tak for hjælpen til 1 stk newbee!

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 17:35
af pille bruger
RenéJ » 22 Jan 2012, 17:25 skrev:Problemet løst....håber jeg :-) et ben på føleren var knækket, det er nu fixet og fyret futter!!! Tak for hjælpen til 1 stk newbee!
Takker for tilbage meldingen :great:
Go´varme.

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 17:44
af RenéJ
Så skal jeg bare have løst alle mine optændinger, på de 5 mdr har den haft ca 2300 optændinger :shock: , så mon ikke lige der skal sættes lidt ind der icon_cheesygrin.gif

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 17:51
af pille bruger
RenéJ » 22 Jan 2012, 17:44 skrev:Så skal jeg bare have løst alle mine optændinger, på de 5 mdr har den haft ca 2300 optændinger :shock: , så mon ikke lige der skal sættes lidt ind der icon_cheesygrin.gif
Jo den kunne godt trimmes bedre.
Start med guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er grundindstillingerne på plads.
Du kan så evt øge effekten på eltænderen.
Den skal tænde i 1. forsøg.
Kig at blæseren ved eltænding ikke står for højt, så køles eltænderen.
Står min effekt på 10% og maks effekt på 100% ?

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 18:23
af RenéJ
Den starter altid i første tænding, kører med 20 min. pausefyring, eltænder kører på 100% blæser 75%

så tror jeg skal sætte pumpen til en fast ydelse og evt skrue lidt ned for max effekt så den kører længere??

Hvor finder man forresten serienummer på brænderen?

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 18:42
af pille bruger
RenéJ » 22 Jan 2012, 18:23 skrev:Den starter altid i første tænding, kører med 20 min. pausefyring, eltænder kører på 100% blæser 75%

så tror jeg skal sætte pumpen til en fast ydelse og evt skrue lidt ned for max effekt så den kører længere??

Hvor finder man forresten serienummer på brænderen?
Hov hov,,,Den skal ikke pausefyre.
Gå ind i udvidet menu , og ind i pausefyring.
Sæt den på 0
Det er derfor du har alle de start stop.
Det grisser kedlen helt unødigt.
Ydelsen skal stå på 10% til 100% og så finder styringen ud af hvor den passer.
Serie nr. står på toppen af brænderen, under den røde skærm.

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 19:13
af RenéJ
hmm underligt, er først lige startet med at kører med pausefyring, da jeg syntes det lød helt vildt med de antal optændinger...så nu er jeg da først ved at blive forvirret :great:

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 19:19
af pille bruger
RenéJ » 22 Jan 2012, 19:13 skrev:hmm underligt, er først lige startet med at kører med pausefyring, da jeg syntes det lød helt vildt med de antal optændinger...så nu er jeg da først ved at blive forvirret :great:
Indstil efter guiden, så tager vi den derfra icon_cheesygrin.gif

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 21:52
af RenéJ
Så er guiden fulgt til punkt og prikke, så må vi jo se om det hjælper! alt hvad kan krydses er i hvertfald krydset :)

Alarm kold kedel

: 22 jan 2012 22:05
af pille bruger
RenéJ » 22 Jan 2012, 21:52 skrev:Så er guiden fulgt til punkt og prikke, så må vi jo se om det hjælper! alt hvad kan krydses er i hvertfald krydset :)
Ok, og du har sat pausefyring på 0 ?