Side 2 af 5

Sorte piller/ophobning på herd

: 24 jan 2012 09:15
af pille bruger
lima » 24 Jan 2012, 08:50 skrev:ja der var da varme på men det væltede op med sort røg af skorstenen, askeskuffen halvt fyldt med sorte piller og risten fuldstændig proppet til....så det har vist desværre hverken gjort fra eller til :-( Hjælp hvad gø jeg nu?
Det der undrer mig lidt er at det har kørt super fint i ca. 2 mdr med de gl.indstillinger og fra den ene dag til den anden er det gået helt galt.....
Fy da.
Vi tager den store rundtur.
Har du afvejet piller i 6 min. og tastet det ind i autoberegning ?
Er autoberegning på ja ?
Hvad står skorstens træk i styringen på ?
Er begge plader lagt i kedlen (se guide, mærket med rødt) ?
Er der renset i skorsten - røgrør - bagerste rum i kedlen ?
Er herden vendt rigtigt (se guiden) ?
Er der renset under herden ?
Er der en nullermand i blæseren ?
Mange af spørgsmålene er sikkert helt ok, men nu starter vi fra en ende af.

Sorte piller/ophobning på herd

: 24 jan 2012 09:24
af Flemming DJ
Har du termostat til at lukke for gennemstrømningen på varmtvandsbeholderen?

Hvis ikke, kunne det måske være grunden til, fyret kører meget på lavlast nu, jvf. din første beskrivelse.

Sorte piller/ophobning på herd

: 24 jan 2012 12:19
af lima
Tak for hurtigt svar...jeg er på arbejde så kan ikke tjekke det hele men her er svar på det jeg ved...
Svar til Michael:
Ja piller er afvejet
Autoberegning på ja
Skorstentræk 2 (var før 3 men jeg har sat den ned-blev sat op til 3 da fyret var meget hurtiogtom at komme op i varme og næsten var ved at koge så smeden satte den op til 3)
Begge plader i kedlen
Røgrør/skorsten ikke renset for nylig men bageste kedel renset i går
Herden vendt rigtigt og renset under den i går
Ved ikke mht nullermænd i blæseren-ikke tjekket men blæser renset for ca. 14 dage siden
Flemming:
Nej vi har ikke styring på vvb endnu, vvs'eren nåede det ikke sidst men det får vi snart

Har netop snakket med vvs'eren og han kommer i aften og kan forhåbentlig hjælpe...han snakkede noget om at han kunne køre en test...

Jeg vender tilbage med resultat....

Sorte piller/ophobning på herd

: 24 jan 2012 12:30
af pille bruger
lima » 24 Jan 2012, 12:19 skrev:Tak for hurtigt svar...jeg er på arbejde så kan ikke tjekke det hele men her er svar på det jeg ved...
Svar til Michael:
Ja piller er afvejet
Autoberegning på ja
Skorstentræk 2 (var før 3 men jeg har sat den ned-blev sat op til 3 da fyret var meget hurtiogtom at komme op i varme og næsten var ved at koge så smeden satte den op til 3)
Begge plader i kedlen
Røgrør/skorsten ikke renset for nylig men bageste kedel renset i går
Herden vendt rigtigt og renset under den i går
Ved ikke mht nullermænd i blæseren-ikke tjekket men blæser renset for ca. 14 dage siden
Flemming:
Nej vi har ikke styring på vvb endnu, vvs'eren nåede det ikke sidst men det får vi snart

Har netop snakket med vvs'eren og han kommer i aften og kan forhåbentlig hjælpe...han snakkede noget om at han kunne køre en test...

Jeg vender tilbage med resultat....
Den med "Skorstentræk 2 (var før 3 men jeg har sat den ned-blev sat op til 3 da fyret var meget hurtiogtom at komme op i varme og næsten var ved at koge så smeden satte den op til 3)"
jeg tror du skal starte med at sætte den til 1.
Og så øge den hvis det overhovedet er nødvendigt.
Er der trækstabilisator i skorstenen ?
Har du shunt på kedlen og hvad står den evt. på ?

Sorte piller/ophobning på herd

: 24 jan 2012 12:33
af lima
Vil prøve at sætte den ned til 1, ja der er trækstab. på...mht shunt på kedlen så ved jeg det ikke....skal spørge smeden når han kommer....

Sorte piller/ophobning på herd

: 24 jan 2012 13:11
af pille bruger
lima » 24 Jan 2012, 12:33 skrev:Vil prøve at sætte den ned til 1, ja der er trækstab. på...mht shunt på kedlen så ved jeg det ikke....skal spørge smeden når han kommer....
Trækstabilisator skal stå på 10 Pa.
Shunt finder du på guiden.
(Det er den ventil der sider mellem fremløb og retur.)

Sorte piller/ophobning på herd

: 24 jan 2012 16:58
af pille bruger
Efterspænd møtrikker, der spænder brænderen fast på kedlen.
Er den løs kommer der falsk luft ind.

Sorte piller/ophobning på herd

: 26 jan 2012 18:37
af lima
Så kommer der lige en opdatering...
Da jeg kom hjem om aftenen efter at have konstateret om morgenen at min ændring af blæseren nok ikke hjalp var det hele gået helt galt.
Sort røg op ad skorstenen, ca. 1 hel sæk ubrændte sorte piller i bunden af fyret, kedlen helt klisteret ind i løbesod....(min søster havde været forbi og troede vi havde brand så meget lugtede det...).
Slukkede fyret og ventede på smeden....
De rensede alt og startede fyret op igen. Justerede noget op på blæseren igen og det så ud til at fungere.
Næste morgen igen ophobning på herd og var igen begyndt at smide piller i askeskuffen....
Ny plan: smeden anbefalede at vi satte sneglydelsen op med 100g over de faktiske målinger og siden har fyret kørt fint igen...
Det gør det selvfølgelig lidt mere bevsærligt at vi ikke kan regne med autoberegningen men lige nu er vi glade for at det bare kører uden problemer.

Sorte piller/ophobning på herd

: 26 jan 2012 21:42
af Lund
lima » 26 Jan 2012, 18:37 skrev: Ny plan: smeden anbefalede at vi satte sneglydelsen op med 100g over de faktiske målinger og siden har fyret kørt fint igen...
Jeg fatter ikke nogen bliver ved med at anbefale ændring af snegleydelsen??????????????

Sorte piller/ophobning på herd

: 26 jan 2012 21:49
af jg1
Godt at du fandt ud af problemet, lidt kolddt om natten for tiden :great: