Side 2 af 2

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 21 jan 2012 21:12
af thy
kjøller » 21 Jan 2012, 21:02 skrev:Hejsa Alle.
Som det pt der ud kører mit baxi igen, jeg har kontroleret pakninger og efterspændt kanal mellem magasin og fyr. Har derefter taget iltsonde ud og ladet den kalibere og det ser ud til at virke.
Jeg har nu kørt et døgn uden at selvsluk er aktiveret.

Tak for de gode råd allesammen, dejligt at man her igemmen kan få råd og hjælp
Venlig hilsen og god weekend
Kjøller
grunden til du kan bruge samme indstilinger til flis og piller er at den er vildt stor til dine m2

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 21 jan 2012 21:31
af Brandsen
Halløj i forum,

Som vanligt tror jeg Thy har ret, en Baxi 2.5 til så få m2 er et 'overkill',
jeg fyrer ca 425m2 med en 2.5, og den kører altid kun i lav last, selv om
de 175 m2 er rimeligt dårligt isoleret, så det er tosset du har samme
indstillinger på flis og på træpiller.

Da jeg for år tilbage forsøgte mig med bioflis, så skulle jeg sætte snegletiderne
op med en faktor 5, ikke 5%, men faktor 5 !

Ganske vist er flis mange ting, noget har en kæmpe vand procent, andet er tørt
som krudt, noget en meget grov kvalitet, andet en bioflis eller pillefils med max
20mm i størrelse, men alligevel... synes der er noget tosset her...

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 21 jan 2012 21:40
af thy
Brandsen » 21 Jan 2012, 21:31 skrev:Halløj i forum,

Som vanligt tror jeg Thy har ret, en Baxi 2.5 til så få m2 er et 'overkill',
jeg fyrer ca 425m2 med en 2.5, og den kører altid kun i lav last, selv om
de 175 m2 er rimeligt dårligt isoleret, så det er tosset du har samme
indstillinger på flis og på træpiller.

Da jeg for år tilbage forsøgte mig med bioflis, så skulle jeg sætte snegletiderne
op med en faktor 5, ikke 5%, men faktor 5 !

Ganske vist er flis mange ting, noget har en kæmpe vand procent, andet er tørt
som krudt, noget en meget grov kvalitet, andet en bioflis eller pillefils med max
20mm i størrelse, men alligevel... synes der er noget tosset her...
nemlig ja ca gange 5....

sårn en 2,5er med iltstyring vil kunne klare meget med bare en snegle tid på 0,1
og standart er 0,3lav og o,5 høj og kan den ikke holde temp på lav vil den jo køre 0,5 :great:

iltstyring er altså meget alsidigt tror ikke det var gået uden icon_cheesygrin.gif

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 21 jan 2012 21:55
af Brandsen
Halløj i forum,

Meget præcist ! Min baxi 2.5 kører i for- og efter-sæson med L 0.1 og først i
i sidste uge, hvor nat temp kom tæt på frysepunket, blev den justeret til L0.2,
fordi den ville have 'mad' ca hver 16.sekund, og nu ca hver 30 sekunder.

Yep, iltstyring er en rigtig go' ting ! Jeg 'tabte' temmeligt mange jule dekorationer,
fra den lokale skole, i tanken på min Baxi 2.5, og da jeg efterfølgende kom forbi næste dag,
trode jeg den var gået helt grassat, den kørte med max blæs og skød langt over set temp.
Det viste sig det var stearin lysene der var nået gennem tanken til brændkammeret, men
det justerede iltsyringen bare for, og kort tid efter, nynnede den bare glad afsted igen,
med den vanlige lave brumen fra blæseren.... iltstyring er bare fedt på en Baxi !

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 26 jan 2012 11:34
af kjøller
Hej igen - mega ØV
Det var dog en stakket frist Baxi kørte knap et døgn før jeg igen havde problemer, så pt køre jeg med oliefyr så der er varme til fam mens jeg er på job på nordsøen - vender tilbage når jeg igen er landfast.

Vil starte med at kontrolere kanal for sod og se om snegl er berændt kortere ..........pakninger er ok i låg af magasin og ved indføringskanal er de ok.
Kjøller

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 22 dec 2012 10:32
af Larsen8190
Hej......

Det kan være at tanken sidder løst i forhold til brændkammet.

Der sidder 4 bolte som holder dem sammen.

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 22 dec 2012 13:28
af kjøller
Hej Larsen 8190
glædelig jul og mange tak for input,pt ser det ud som baxien køre uden probelm med selvsluk.

Har købt nyt print og sat indkørings tiden en smule op så nu har baxien kørt i ca 1,5 måned uden problem.

Igen hvor er det super at man herinde kan få en utrolig hjælp - mange tak

Kjøller

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 22 dec 2012 13:36
af havn
det har jeg hørt før, en uæthed et sted måske i sneglrende evt hul hvis gløden har været så langt tilbage at snegl renden har været "rød" eller sneglen har slidt det tyndt...

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 22 dec 2012 13:37
af havn
damn du kom sgu lidt før mig, nå men held og lykke

Baxi 2,5 - selvsluk problem

: 22 dec 2012 14:07
af kjøller
Hej havn ........mange tak .......har ik lige fokuseret på det med slid i sneglerende ,,,,,,et guldkorn mange tak ........har dog tænkt på om snegl kunne være slidt i diameter så der kom mindre ind i brændkammer når snegl køre ind

glædelig jul havn

kjøller