af pille bruger
triumph » 10 Jan 2012, 17:50 skrev:på min woody virker autoindstilling heller ikke optimalt. den giver alt for mager forbrænding. det er bestemt ikke og snyde, at indtille via mætninger istedet for auto beregning. tværtimod
Hvis du indstiller forbrændingen rigtig har du ikke brug for at lave krumspring.
Her er en guide med billeder: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf

Kom godt i gang med pillefyrring

: 11 jan 2012 09:44
af famdue
Hej Michael

Er det dig der er på billederne:-)

Carsten

Kom godt i gang med pillefyrring

: 11 jan 2012 10:43
af pille bruger
famdue » 11 Jan 2012, 09:44 skrev:Hej Michael

Er det dig der er på billederne:-)

Carsten
Nej ikke mig

Kom godt i gang med pillefyrring

: 11 jan 2012 12:08
af dafinalone
Hvor på styringen ser jeg hvilken version den er? Jeg er blevet lidt forviret da der står forskellige ting på nogle af de papirer jeg har fået med fyret.

Kom godt i gang med pillefyrring

: 11 jan 2012 14:59
af newpas
Prøv at slukke for kedlen på forsyningen. Tænd så igen og se, hvad der står på displayet. Dte virker på benekov så formodentlig også på din.

Kom godt i gang med pillefyrring

: 13 jan 2012 07:19
af dafinalone
Hej,

Her kommer lige et dumt spørgsmål: Hvis man nu har sit fyr kørende med stokerkontrol, og den computer man kører det med går ned, hvad sker der så? er alle de parametre man har justeret i stokerkontrol gemt i fyrets styring så fyret kører vidre uden problemer, eller er fyret tvunget til at gå tilbage til en eller anden standard indstilling?

Kom godt i gang med pillefyrring

: 13 jan 2012 08:19
af pille bruger
dafinalone » 13 Jan 2012, 07:19 skrev:Hej,

Her kommer lige et dumt spørgsmål: Hvis man nu har sit fyr kørende med stokerkontrol, og den computer man kører det med går ned, hvad sker der så? er alle de parametre man har justeret i stokerkontrol gemt i fyrets styring så fyret kører vidre uden problemer, eller er fyret tvunget til at gå tilbage til en eller anden standard indstilling?
Går pcen ned eller forbindelsen bliver afbrudt, så kører fyret videre med de indstillinger
der er gemt i styringen til fyret.

Kom godt i gang med pillefyrring

: 13 jan 2012 08:35
af dafinalone
Ok. men de instillinger man lager via stokerkontrol, bliver de gemt på fyrets styring også så man bare bruger stokerkontrol til at programere styringen med. Eller går der nogle indstilliger tabt når computeren går kold?

Kom godt i gang med pillefyrring

: 13 jan 2012 08:44
af pille bruger
dafinalone » 13 Jan 2012, 08:35 skrev:Ok. men de instillinger man lager via stokerkontrol, bliver de gemt på fyrets styring også så man bare bruger stokerkontrol til at programere styringen med. Eller går der nogle indstilliger tabt når computeren går kold?
Man kan bruge knapperne på styringen eller stokerkontrol til programmering.
Indstillingerne i styringen, gemmes i styringen.
Kun ting vedrørende stokerkontrol, grafer mm. gemmes ikke i styringen.
Når forbindelse genoprettes køre det hele videre.

Kom godt i gang med pillefyrring

: 13 jan 2012 08:49
af hestetyv
Dvs med andre ord, man kan programmere fyret via stokerkontrol via PC'en ? Eller skal man rent fysisk ned og pille på selve styringen på fyret, for at kunne programmere styringen ?