Atmos koger

: 21 dec 2011 21:37
af FSJ
Hej
@John. Jeg har meget svært ved at se hvilken type pumpe det er, men det er en standard ESBE LTC140 som denne:
http://infoweb.esbe.se/files/55985/Guid ... 2_A_LR.pdf

@lille_smed. Kedlen er tippet forover og til siden så udluftningen sidder højest oppe

/Frank

Atmos koger

: 21 dec 2011 21:59
af Flemmingth
Jeg har også en Esbe LTC 100, type 141.
Da jeg i sin tid købte den, var den med en Wilo RS 25/4 (meget lig Grundfos UPS 25-40).
Havde også problemer med at den ikke kunne "følge med".
Fandt ud af, at Altra.dk sælger en Wilo RS 25/6 (meget lig Grundfos UPS 25-60) til en fornuftig pis = 625,-
(har lige checket - det gør de stadig).
Købte en på mistanken - og ganske rigtig. Den passer på ladeventilen. RS 25/4 og RS 25/6 benytter samme pumpehus (ligesom UPS 25-40 og UPS 25-60 gør). Wilo og Grundfos passer ikke sammen, og de løber hver sin vej.
RS 25/6'eren klarer nogenlunde min 25 kW Vigas på trin 2 og har overkapacitet på trin 3.
Eneste ulempe er, at man kan høre den, når den kører på trin 3.
Havde en brugt omdr. regulator til ventilation liggende, og installerede den til pumpen.
Kørte den konstant på trin 3 og reguleret ned (ca. 70% af max.) så kedlen holdt ca. 80°C. Der hører man den ikke. Det er kun når den er i nærheden af max. omdr., at den giver lyd fra sig.

Har sidenhen købt en temp. styret omdr. regulator (ESR31) hos VVFS.dk (1350,- incl. fragt). Så nu kører kedlen ALTID 100%, og så sørger ladeenhedens pumpe for, at kedeltemp. holder 80°C (+/- 1,5°C). Det var måske overkill, men man er vel ikke maskinmester og tekniknørd for ingenting icon_cheesygrin.gif

Atmos koger

: 21 dec 2011 22:07
af John Skov Jensen
Frank, så er det bare ud og få købt den pumpe Flemming skriver om.
Alle andre tiltag vil ikke virke, da tilstrækkelig flow er det vigtigste

/John

Atmos koger

: 21 dec 2011 22:10
af abn
Hvad er forskellen på en 25-40 og en 25-60. Altså ud over løftehøjden, hvor meget mere vand kan den flytte?

Jeg har nemlig en ladomat som jeg mistænker pumpens kontakt for at være defekt så den kun kører på 2. Og jeg har en 25-40 til at ligge som kunne monteres i stedet for midlertidigt.

Atmos koger

: 21 dec 2011 22:13
af John Skov Jensen
Løftehøjden, dvs trykket pumpen kan give er forskellen. Men ved en given modstand i din kedelkreds vil en 25-60 pumpe kunne levere et større flow end en 25-40 pga det højere tryk den kan levere.
En 25-60 pumpe yder ca det samme på trin 2 som en 25-40 yder på trin 3

Husk at montere en Alpha pro eller Alpha 2 pumpe i stedet for den støm frådser der sidder på originalt. På min termovar sidder der i dag en Alpha pro 25-60. Den napper 49 watt ved fuld skrue hvor den gamle tog 110 watt

/John

Atmos koger

: 21 dec 2011 22:27
af abn
John Skov Jensen » 21 Dec 2011, 22:13 skrev:Løftehøjden, dvs trykket pumpen kan give er forskellen. Men ved en given modstand i din kedelkreds vil en 25-60 pumpe kunne levere et større flow end en 25-40 pga det højere tryk den kan levere.
En 25-60 pumpe yder ca det samme på trin 2 som en 25-40 yder på trin 3

Husk at montere en Alpha pro eller Alpha 2 pumpe i stedet for den støm frådser der sidder på originalt. På min termovar sidder der i dag en Alpha pro 25-60. Den napper 49 watt ved fuld skrue hvor den gamle tog 110 watt

/John
Takker...... Så er der ingen mening i at jeg skifter rundt før jeg finder en ny pumpe

Atmos koger

: 21 dec 2011 22:41
af FSJ
Hej,
tak for alle svarene.
Jeg må hellere ringe til smeden, der jo lige har sat anlæget op, og få ham til at skifte pumpen.
Jeg har også haft problemer med omskifteren på pumpen første gang jeg skulle bruge fyret:-(

Frank

Atmos koger

: 22 dec 2011 06:46
af Skovløber
Har sidenhen købt en temp. styret omdr. regulator (ESR31) hos VVFS.dk (1350,- incl. fragt). Så nu kører kedlen ALTID 100%, og så sørger ladeenhedens pumpe for, at kedeltemp. holder 80°C (+/- 1,5°C). Det var måske overkill, men man er vel ikke maskinmester og tekniknørd for ingenting icon_cheesygrin.gif[/quote]


Ups slettede lidt for meget, men det er til dig Flemmingth
Det var da en smart lille fyr du har fundet der, lidt dyr måske, men du bruger måske også energimåler funktionen...
Men skulle du ikke også bruge en dims der kunne lave 0-10v signalet om til 220v reguleret.

Atmos koger

: 22 dec 2011 09:39
af Flemmingth
Nej - jeg bruger ikke energimåler funktionen.
Behøver ikke 0-10 V. Den regulerer fint 230 V (30 trin). Noget med at den "klipper" i perioderne, uden at dog har sat mig helt ind i de detaljer.

Atmos koger

: 22 dec 2011 17:35
af Skovløber
Flemmingth » 22 Dec 2011, 09:39 skrev:Nej - jeg bruger ikke energimåler funktionen.
Behøver ikke 0-10 V. Den regulerer fint 230 V (30 trin). Noget med at den "klipper" i perioderne, uden at dog har sat mig helt ind i de detaljer.
Ok, jeg synes bare lige jeg var inde og tjekke den ud og der står der 0-10v regulering, men det kan være det var den forkerte dims jeg kiggede på, den kostede vist også over 2000kr.