Side 2 af 2
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 12:44
af pille bruger
triumph » 10 Dec 2011, 12:43 skrev:hvis den stopper og starter ofte, og/eller fyr ikke når at regulere ydelse ned til minimum inden det stopper, så skal du kigge på dine pid værdier
Kan han måske ikke i den version.
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 12:47
af klaaby
hvad skal de pid værdier ca stå på michael
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 13:14
af pille bruger
Hvis du kan finde dem, og fortælle mig hvad de står på, så tager vi den derfra.
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 13:29
af klaaby
hej michael p led er 6,0 I led er 0,50 og d led er 0,5
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 13:36
af pille bruger
Så prøv P = 2.5 I = 0.25 og D=0
Det vil give en mere rolig regulering.
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 13:45
af klaaby
tak skal du have det prøver jeg engang
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 13:50
af klaaby
michael skal autoberegneren være til eller fra
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 14:01
af pille bruger
Til.
Så er der kun luft ud skal tilpasse.
hjælp woody 4.12
: 10 dec 2011 15:15
af john m
Man kan jo også stille pausedifference så den går
lidt længere ned i temp. inden den starter igen.