Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 05 dec 2011 23:59
af Møller83
Prøver lige at se efter den anden nemt i morgen. Vidste ikke der var jo menu'er. Vil lige skrive de tal ind i morgen inden jeg ændre noget.

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 20:58
af Møller83
Tallene er ens selvom jeg sætter den over på no. Ellers ved jeg ikke lige hvad det er fop nogle tal du har brug for.

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:02
af thy
jeg skal bruge de tel der står når du trykker på sek knap både høj og lav og blæs høj og lav de tal laver den selv når den kører iltstyring og derfor skal den køre uden når du ser hvad de er sat til...

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:08
af Brandsen
Halløj i forum,

Der er to menuer på en Baxi, og det synes Thy vil gerne have udlæsning fra dem begge to 8)

Den ene er alarm reset (knap F) + samtidigt driftsform ( knap C ) i 3 sekunder
Den anden er alarm reset ( knap F ) + menu ( knap B ) i 3 sekunder

Alle tal fra begge menuer synes nødvendigt for at komme med kvalificeret råd !

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:10
af Møller83
Nu har jeg sat den på no og så viser den 25 ved høj og 60 i lav ydelse.

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:16
af Møller83
Okay men der sker intet hvis jeg trykker F knap og B knap samtidigt.

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:21
af thy
Møller83 » 06 Dec 2011, 21:16 skrev:Okay men der sker intet hvis jeg trykker F knap og B knap samtidigt.
det er sammen med alarmreset +menu og den anden alarmreset driftformsknap..

godt

sek høj er 25 hvad er blæs så oven over
sek lav er 60 hvad er blæs så oven over

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:25
af Møller83
Det er nok mig der ikke er så god til at finde ud af fyret endnu. Der står 22 ved høj øverst ved blæs og 3 ved lav blæs

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:36
af Møller83
Jeg kan stadig ikke komme ind i den anden menu ved at holde F knap og B knap og C knap inde samtidigt i 3 sek. Og kan ikke finde den i manualen nogen steder.

Baxi multiheat 1.5 med A-10 fejl

: 06 dec 2011 21:41
af thy
Møller83 » 06 Dec 2011, 21:25 skrev:Det er nok mig der ikke er så god til at finde ud af fyret endnu. Der står 22 ved høj øverst ved blæs og 3 ved lav blæs
godt så vi har så som følger

uden iltstyring

sek høj25******ændres til 15
blæs høj 22***ændres til 25
sek lav 60******ændres til 20
blæs lav3*****ændres til8

de tal laver iltstyring selv....

fælles
snegletid høj 1,4
snegletid lav 0,5

det er dem du har her
-40 for blæserens min. luftmængde den her SKAL ændres til -20 når du kårer uden iltstyring
1.9 ved sneglens indkøringstid ved høj ydelse*****1,4
1.9 ved sneglens indkøringstid ved lav ydelse******0,5
5 i max luftmængde i pausefyring
6.5 i Ilt set-punkt ved høj ydelse********************7
6.5 i ilt set-punkt ved lav ydelse*********************7

Alarmreset+ menuknap
høj 15
lav 40
B30
r0,0