Side 2 af 4

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 20:36
af snubbi
på høj drift med flis i fyret ?så skru den lidt op
min stige med en grad i minutet når jeg tænder op fra

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 20:40
af mr blake
Ja på høj drift med flis i.......??

Nu du siger skru op??? hva vil du have jeg skal stille op for ??

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 21:19
af snubbi
snegl høj hæv den fra 1.2 til1,5
tryk snegl frem manul for at tvinge den op ydelse.
når man køre med flis har man det problem at sneglen bliver ikke alt tid fyldt ens .
Er der mange stikker i den flis du har fået ? så kan der været at den pakker lige ved indgangen fra siloen til brænderen så for den ikke det flis med ind den skal
.hvordan er din omrøre er det den model med det store tandhjul som min (gl.model) eller er det den nye hvor det er skiver der er kæde trukket hvis det er den gl model har jeg løsningen
med 1 c klemmer til at sætte indvendig i tandhjulet det fjerner den prop den grene vil lave

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 21:25
af mr blake
Det er den gamle omrøre og der er stikker med... men hva jeg har set indtil videre har stokkerkanalen været fuld.....

Køre pt med 2,3 på høj og 1,8 på lav.... og med de pauser du har forslået...

Har prøvet dine tal, men så det som om der ikke kommer nok materiale frem...

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 21:44
af snubbi
hej blake
fik lige læset tråden igenem du har ikke ilt styring på
skal snegle tide lidt op både høj og lav, blæseren skal nok lidt ned
jeg er så vandt til at ilt styringen skruer op eller ned for blæseren i forholdet til flis mængden .

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 21:47
af snubbi
de pause tal er i instalatør menuen dem kan du ikke bruge
hvad stå din blæser til høj og lav
blæse skal nok stå 20 lav 36 høj
hvis der er for meget blæs på kan det også være med at afkøle kedelen
så kan du se på farven på kedel efter et døgn så kan du se om den skal lidt op eller ned
jeg kan godt sende dig en c klemme hvis den skulle begynde at pakke den gør det kun hvis der er mange stikker i :great:

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 22:10
af mr blake
Køre med 15 - 56 pause tider som du forslog

og blæser står på 75 - 19

Snegl 2,3 - 1,8

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 22:31
af mr blake
så har jeg lige prøvet at bruge de blæse hastigheder... men nu den oppe i temp....

Indstilling af baxi 4.0

: 23 nov 2011 21:42
af mr blake
Hva køre du med i set temperatur ???

Indstilling af baxi 4.0

: 23 nov 2011 22:22
af snubbi
min set er 76 grader

jeg har sat en thermostat på der stopper pumpen hvis kedelen kommer under ca 60 grader ,den er meget nemmere at starte op efter et drift stop når kedel ikke bliver forkold.