LM123 » 16 Nov 2011, 15:34 skrev:Lad nu være med at stille jeres kedeltemp for langt ned !
Det ødelægger kedel og med mindre at rør ligger uisoleret i gulve og skunkvægge på
lofter o.s.v. er besparelsen forsvindende lille , da det eneste tab vil være fra kedlen til fyrrum og skorsten .
Jeg arbejder med både oliefyr og pille/stokerfyr hver eneste dag , og ser af og til
tærede kedler af samme grund .
Det med returtemp. på de 45 grader er absolut minimum. og aldrig større forskel på frem og retur end 15 grader.
HOV - Det vil jeg gerne have uddybet lidt - Hvorfor aldrig en temp.forskel på over 15 grader????
Min shunt står på 45 så det vil sige at min fremløb ikke må overstige 60???
Hvis jeg gerne vil hæve den til 65 skal shunten altså hæves med 5 grader - Hvorfor??
Ja - jeg spør bare
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Nå, der var jo en god grund til, at jeg havde skruet kedeltemperaturen op tidligere: Den kan ikke holde returtemperaturen oppe via vores ukurante kedelshunt med pumpen udenfor kredsen, når den er lavere.