Side 2 af 3

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 10:35
af anderswitt
du kan ikke køre returen ind på et t på den kolde det vil ikke virke
men du skal tage det varme vand ud af toppen af vvb og køre returen ind i bunden på varm vands røret du kan evt.. sætte en pumpe på
men bliver nok ikke nødvendigt hvis du laver det rigtigt du kan på http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 08_021.pdf se hvordan du skal lave det side 5

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 11:22
af Bigfoot
Vil Det sige at jeg ligeså godt kan lade beholderen hænge, og lade retur gå ind på koldvandssiden, og Så er den skid slået?

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 11:27
af anderswitt
du kan ikke lade returen gå ind på det koldvandssiden da det kolde vand kun lige går ind i beholderen
og det varme vands udtag går 3/4 ind i beholderen

du skal flytte det varme rør fra varmvands afgangen i bunden til toppen af beholderen
og returen skal på varmvandsafgangen evt. med en c.pumpe på

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 12:48
af Bigfoot
der vil komme en brugsvandspumpe på.... det er helt sikkert. Jeg tror ikke det kommer til at du med selvcirkulation.

Men jeg er forvirret.... skal det laves ind i toppen, hvilket vil sige et mareridt for mig, da jeg så skal tømme tanken for alle 160 liter vand. Og også løfte lortet ned fra væggen. Det er godt nok et bøvl.
Men hvis det kommer til at køre med permanent cirkulation, så er kommer det vel bare til at sprede varmen i tanken, hvilket jeg vel egentlig ikke kan undgå.... Så om det cirkulerer igennem bunden og toppen af tanken, så gør det vel ikke nogen forskel...


jeg er forvirret....

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 12:56
af anderswitt
i primsippet ikke men du ødelægger lagdelingen i beholderen men du kan godt sætte et t ind på tilgangen
bliver ikke optimalt men næsten pumpen har ikke nød til at køre heletiden der fås en pumpe med indbygget ur

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 12:58
af klinten
Det kan godt laves med cirkulation på koldtvandstilgangen, Det er sådan man laver det når der ikke er cirkulationsstuds på beholderen, og det er langt fra alle beholdere der har det. Som der tidligere bliver nævnt er det ikke optimalt da det smadrer lagdelingen, men det er vilkårene.

Anderswitt: Det må da smadre lagdelingen da der jo kommer ca. 55°C varmt vand ind i bunden og dermed er der ikke lagdeling længere.

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 13:01
af Bigfoot
anderswitt » 25 Oct 2011, 12:56 skrev:i primsippet ikke men du ødelægger lagdelingen i beholderen men du kan godt sætte et t ind på tilgangen
bliver ikke optimalt men næsten pumpen har ikke nød til at køre heletiden der fås en pumpe med indbygget ur
nu er det sådan, at huset og fyrrummet, er omkring 5 meter fra hinanden. Så nogen gange kan det ske at vi skal vente helt op til 3 minutter på det varme vand. Det er pisse træls, og det koster os en mindre formue i vand.
Så derfor gider jeg ikke bøvle med en pumpe med ur på. Så hellere et ur med termostat i, så den lukker når den når en sat temperatur.
Vi har også et meget blandet mønster med hvornår vi er hjemme og sådan. Så derfor gider jeg ikke bøvle med et ur på det.

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 13:22
af klinten
Du kan bruge sådan en her: http://www.lavprisvvs.dk/shop/grundfos- ... 7467p.html
Den kører kun når vandtemperaturen er under det du indstiller den til.

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 13:47
af Flemmingth
I bunden af VVB er der en ledig 3/4" studs.
Tilpas og lod en ø15-½" PEX fitting indeni enden af et 3/4" nippelrør. Eller drej det selv ud af messing, hvis du har adgang til drejebænk.
Monter ø15 PEX rør på det hjemmelavede fitting.
PEX rør op i VVB og skru nippelrør fast i studs - hvor svært kan det være :x

Hvor lang PEX røret skal være ?
Tjah - umiddelbart vil jeg gætte på 3/4 op i VVB - måske mere.

Og så den lille Smedegård brugsvandspumpe på og find et tilpas lavt flow.
Jo lavere flow, des mindre omrøring i VVB.

På den måde slipper du da for at tage bæstet ned af væggen :great:

Håber du forstår hvad jeg mener.
Ellers slå på tråden og kig over, så skal jeg demonstrere.
Er hjemme fra imorgen.

hjælp til varmvandscirkulation

: 25 okt 2011 13:56
af Flemmingth
Jeg giver da gerne en hånd med, hvis du skal have den ned. Du kan bare ringe. Jeg er ledig fra i morgen :great: