I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 11 sep 2011 20:59
af Skovløber
Hej Alle
Jeg har arbejdet med forskelling PID-regulatorer igennem 15 års tid. Der er forskellige måder at indregulere men jeg bruger en måde som alle kan finde ud af.
Stil I-tiden til 0
Stil D-tiden til 0, denne parameter skal næsten aldrig bruges. Så den lader vi stå.
Så er der P (forskærkningen) tilbage. Denne værdi skal stilles så langt ned som mulig. DVS. men bliver ved med at skruge ned indtil at regulatorens udgangssignal begynder at pendle, altså ventilen kører op og ned eller kedlen regulere op og ned.
Når det er begyndt at pendle lidt, stiller man så P-værdien lidt op igen, til kedlen/ventilen bliver stabil.
Det skal nu siges at selvom kedlen/ventilen er blivet stabil, så er det ikke sikkert at man har det setpunkt man ønsker, det er her I-tiden kommer ind i billedet. Det er I-tiden der får regulatoren til at ramme setpunktet.
Start med en lille I-tid, så vil det hele nok begynde at pendle igen, skrug så stille og roligt op på denne værdi (husk at holde øje med om pendlingerne bliver mindre) indtil at pendlingerne ophører.
SÅ VIL JEG MENE AT DU HAR RAMT PLET OG FÅET DE MEST OPTIMALE INDSTILLINGER FOR DIT ANLÆG.
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 14:42
af hudle
Skovløber.. det der er da til at forstå... men hvad er det for en ventil der kører op og ned eller kedel der kører op og ned.. hvad skal den helt fysisk gøre???
Og igen med I delen?? gør dne det samme som P når P er indstillet og man skal til at indstille I... skal autoberegning være slået til eller fra eller er det ligemeget??
Pillebruger: Det indlæg af ældre dato hvad er det for et...??
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 14:57
af pille bruger
hudle » 12 Sep 2011, 14:42 skrev:Skovløber.. det der er da til at forstå... men hvad er det for en ventil der kører op og ned eller kedel der kører op og ned.. hvad skal den helt fysisk gøre???
Og igen med I delen?? gør dne det samme som P når P er indstillet og man skal til at indstille I... skal autoberegning være slået til eller fra eller er det ligemeget??
Pillebruger: Det indlæg af ældre dato hvad er det for et...??
Fers forklaring på PID:
viewtopic.php?f=137&t=11222&p=111553#p111553
Se evt. næste indlæg af From (pid = 1.0- 0.07 - 0)
Autoberegning bestemmer hvor mange piller der tilføres ved forskellige ydelser / (lav til høj).
Hvis du selv vil bestemme hvor mange piller der skal tilføres skal den være slået fra.
Hvis det passer med de piller du vejer af på 6 min. og det ellers fungere fint, så skal den være til.
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 18:52
af Skovløber
Ja, det er jo der jeg kommer til kort, for jeg kender ikke jeres Scotte-styringer..
Men en PID-regulator, virker altså sådan at udgangen på regulatoren stiller sig først på P-ledet. DVS. den forstærkning der er indtastet i P, til forhold til setpunkt og målt værdi.
Her bliver den så stabil også er det I der stille og roligt trækker i udgangen på regulatoren for at få setpunkt til at blive det samme som målt værdi.
Som sagt så kender jeg ikke jeres Scotte kedler, men det lyder da som om at kedlen kan regulere op i ydelse. DVS, så er det udgangen fra PID-regulatoren. Så må der vel være en setpunktsstiller hvor man kan stille ydelsen, dette setpunkt går ind i PID-regulatoren sammen med en temperatur føler. Det er disse to værdier som regulatoren prøver at gøre ens.
Jeg kan ikke komme det tættere, uden at kende mere til jeres Kedler, desværre...
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 19:46
af hudle
skovløber det er fint.. men det med at den ventil kører frem og tilbage osv.. hvad kan jeg nøjagtig se det på???
Hvis jeg sætter den til autoberegning og det kører fint skal jeg så stadig lege med PID regulatoren???
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 20:02
af Skovløber
Hvad kan regulere op og ned på dit fyr.. Det må du da vide, ikk.
Jeg skrev bare en ventil, hvis man nu skulle indregulere en fremløbstemperatur f.eks.
Nej, du skal ikke pille vil jeg tro, hvis den står på autoberegning. Så tror jeg slet ikke den bruger dine parametre.
Det er en ny mulighed regulatorene efterhånden får, det gør jo mig arbejdsløs ;-)
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 20:32
af hudle
super ... så er der jo ingen grund til panik.. så skulle den helst selv klare det.. men det må der være nogle scotte nørder der ved en del om....
De må meget gerne melde sig på banen..
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 20:32
af pille bruger
Nu roder i rundt idet
PID styrer hvor hurtigt den regulerer effekt op og ned.
Autoberegning har noget med hvor mange piller styringen tror den får hver gang sneglen kører.
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 21:16
af Fer
Skovløber » 11 Sep 2011, 20:59 skrev:Hej Alle
Jeg har arbejdet med forskelling PID-regulatorer igennem 15 års tid. Der er forskellige måder at indregulere men jeg bruger en måde som alle kan finde ud af.
Stil I-tiden til 0
Stil D-tiden til 0, denne parameter skal næsten aldrig bruges. Så den lader vi stå.
Så er der P (forskærkningen) tilbage. Denne værdi skal stilles så langt ned som mulig. DVS. men bliver ved med at skruge ned indtil at regulatorens udgangssignal begynder at pendle, altså ventilen kører op og ned eller kedlen regulere op og ned.
Når det er begyndt at pendle lidt, stiller man så P-værdien lidt op igen, til kedlen/ventilen bliver stabil.
Det skal nu siges at selvom kedlen/ventilen er blivet stabil, så er det ikke sikkert at man har det setpunkt man ønsker, det er her I-tiden kommer ind i billedet. Det er I-tiden der får regulatoren til at ramme setpunktet.
Start med en lille I-tid, så vil det hele nok begynde at pendle igen, skrug så stille og roligt op på denne værdi (husk at holde øje med om pendlingerne bliver mindre) indtil at pendlingerne ophører.
SÅ VIL JEG MENE AT DU HAR RAMT PLET OG FÅET DE MEST OPTIMALE INDSTILLINGER FOR DIT ANLÆG.
Jeg forstår ikke du vil sætte P leddet ned og så begynder den at pendle. Du mener vel at sætte den op indtil den begynder at pendle?
I tvivl vedr. P-I-D regulering
: 12 sep 2011 23:01
af Skovløber
pille bruger » 12 Sep 2011, 20:32 skrev:Nu roder i rundt idet
PID styrer hvor hurtigt den regulerer effekt op og ned.
Autoberegning har noget med hvor mange piller styringen tror den får hver gang sneglen kører.
Ja, der kan man bare se, kender ikke noget til et scotte fyr.
Men der må da være et sted hvor man kan se regulatorens udgang til effekten, eller skal man bare se det på flammerne eller hvad