Side 2 af 3

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 09:50
af pille bruger
Dazzle » 29 Jul 2011, 08:01 skrev:Hvordan hos jeg det? Kan jeg måle den igennem?
Aller først, pas nu på. Det er ikke ufarligt at lege med strøm. icon_cheesygrin.gif

Du skal bruge et voltmeter.
Skrug lågene af vægdåsen og overkogsikringen + ind til styringen.
Fra vægen og til overkogsikringen kan du se ledningen og hvilken kontakt den kommer ind på.
Mål så om der er spænding i begge ender, mellem ledning(Fase) og nul.
Der skal være 230 volt på hver ledning, målt mellem fase og nul.
(Eller 400 volt mellem to faser.)
Er der ikke 230 volt er der en sikring der skal skiftes eller en defekt ledning.
Mål så udgangen fra overkogsikringen og til styringen på samme måde.

Ledningen der er gul/grøn er jord, og der må ikke være spænding på denne ledning :great:

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 10:37
af Dazzle
Hejsa,

hmmm - nu ser min lidt anderledes ud (se vedhæftede) - vil det ikke umiddelbart kunne afdækkes om det er overkogssikringen ved bare at kortslutte den?

Mvh. Brian

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 11:31
af pille bruger
Dazzle » 29 Jul 2011, 10:37 skrev:Hejsa,

hmmm - nu ser min lidt anderledes ud (se vedhæftede) - vil det ikke umiddelbart kunne afdækkes om det er overkogssikringen ved bare at kortslutte den?

Mvh. Brian
Jo, måske.
Du ved så bare ikke om det er den, eller om det er en ledning, eller en fase der ikke duer.
(den ser ikke anderledes ud end andre icon_cheesygrin.gif )

Jeg går ud fra at du har tjekket sikringen inde i styringen, ligesom sikringerne i eltavlen.

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 13:09
af Dazzle
:-)

Det er en automatsikring, hvor både vaskemaskine og tørretumbler også kører - så det er ikke det. Sikringerne i styringen (2 stk. på strømforsyningsboardet) har jeg haft taget af og målt igennem - de virker fint.

Jeg prøver at kortslutte overkogssikringen for at se om det gør en forskel.

Mvh.
Brian

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 13:17
af pille bruger
Dazzle » 29 Jul 2011, 13:09 skrev::-)

Det er en automatsikring, hvor både vaskemaskine og tørretumbler også kører - så det er ikke det. Sikringerne i styringen (2 stk. på strømforsyningsboardet) har jeg haft taget af og målt igennem - de virker fint.

Jeg prøver at kortslutte overkogssikringen for at se om det gør en forskel.

Mvh.
Brian
Ja, prøv at kortslutte overkogsikringen.
Tjek sikringer grundigt mm. grundigt.
Det er jo ikke sikket at vaskemaskine eller tumbler køre på samme fase, som fyret.
Vær 100% sikker på at der er alle de faser der skal være fra automatsikringer til fyr,
det er jo det der giver alarmen at den hyler.
Ellers kan du ikke finde fejlen, og få den rettet.

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 13:18
af Dazzle
Nå jeg prøvede lige at måle overkogssikringen igennem - der er fint gennemgang. Så det kan jo nok ikke være den.

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 13:32
af pille bruger
Dazzle » 29 Jul 2011, 13:18 skrev:Nå jeg prøvede lige at måle overkogssikringen igennem - der er fint gennemgang. Så det kan jo nok ikke være den.
Husk at tage ledningerne af den når du tester gennemgang.
Ellers måler du måske på noget helt andet end du tror icon_cheesygrin.gif

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 13:35
af Dazzle
Yeps de var taget af :-) Måler nu vægdåsen og bagefter i indgangen på fyret.

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 13:42
af Dazzle
OK - ingen problemer i dåsen - 230V mellem hver fase og nul og 400V over faserne. Måler nu i fyret

Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie

: 29 jul 2011 13:48
af pille bruger
Dazzle » 29 Jul 2011, 13:42 skrev:OK - ingen problemer i dåsen - 230V mellem hver fase og nul og 400V over faserne. Måler nu i fyret

Det kan ikke være bedre :great:
Ja så skal det være det samme i den anden ende af ledningen.
Er det det ?