Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 05 apr 2011 16:46
af Sørenj
Hej
Tak for hjælpen med opload af billeder.

Her er så et billede af soden i kedlen.
sod i kedel
sod i kedel

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 05 apr 2011 19:19
af John Skov Jensen
Den ser sgu godt nok noget fedtet ud. Hvilken termostat sidder i din ladeventil?? Min kammi kører med en 80 graders ventil og hans kedel er også fuldstændig fedtet ind i tjære. Min egen kedel kører med en 72 graders termostat og den er fuldstændig tør uden nogen tjæreaflejringer.

Men du fik ikke svaret på om din kedel får lov at gå på pausefyring når akku er ved at være fyldt op??
Det problem med for meget pausefyring (Som omgående medfører tjærestoffer i kammeret) løste jeg på følgende måde. Når returtemperaturen på mit anlæg nærmer sig de 70 grader vil kedlen gerne gå på pausefyring en gang imellem. For at holde kedlen inden for det normale arbejdsområde kræves der rigtig meget flow på vandet når returtemp er 70 grader. Så jeg har monteret en ekstra pumpe der er koblet via en Danfoss KP78 termostat. Når returtemp bliver høj starter den ekstra pumpe og flowet øges til næsten det dobbelte. Så kan det 70 grader varme returvand igen holde kedlen i ave, i nogen tid i hvert fald. Dette gør at brændet oftes når at brænde helt ud inden pausefyring starter. Samtidig er det nemmere at fylde akkutanken næsten helt op med 85-90 grader vand med ekstra lagerkapacitet i akkutanken til følge, i mit tilfælde 15 kw

/John

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 09:42
af Sørenj
Hej

Jeg synes jo også at det ser noget fedtet ud.
Termostaten i Ladomaten er den der var monteret fra fabrikken, 78 grader.
Kedeltemperaturen er ca 82 grader hele tiden.
Kedlen går ikke i pausefyring, da jeg har ikke haft hele akkumuleringstanken varmet helt op endnu(målt i bunden af tanken)
Mvh. Søren

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 10:08
af Jens
Jeg må jo tilstå, at det øverste kammer på min Atmos 32kw ligner Sørenj's.
Jeg har en 72 graders termostat i og fyret pausefyrer aldrig, så det er ikke pga af pausefyring at der kommer tjærebelægning i øverste kammer.

John - hvor mange millimeter har du stangen til luftfordeling bagpå trukket ud, målt i forhold at den er skubbet helt i bund ?

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 10:12
af John Skov Jensen
Jens » 06 Apr 2011, 10:08 skrev:Jeg må jo tilstå, at det øverste kammer på min Atmos 32kw ligner Sørenj's.
Jeg har en 72 graders termostat i og fyret pausefyrer aldrig, så det er ikke pga af pausefyring at der kommer tjærebelægning i øverste kammer.

John - hvor mange millimeter har du stangen til luftfordeling bagpå trukket ud, målt i forhold at den er skubbet helt i bund ?
Det kan jeg ikke huske, jeg måler efter i aften

/John

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 10:26
af Jens
Takker, - måske der kan være en sammenhæng der. Eller også er der større forskelle på 22-ere og 32-ere end man lige skulle tro. Det undre mig lidt at din kan komme pausefyring ved en retur på >70 grader, hvis du ikke har ekstra pumpe på.
Det er min bestemt ikke i nærheden af.

Også lidt tankevækkende at din kammi's 32kw, Sørenj's 32kw og undertegnedes 32kw - alle er tjærede i øverste kammer, men mener at kunne erindre, at Pelle også har skrevet at det var normalt i en Vigas's øverste kammer. Så måske er det ikke et problem, som har den store betydning for virkningsgraden, - eller har det mon ??

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 11:47
af John Skov Jensen
Jens » 06 Apr 2011, 10:26 skrev:Takker, - måske der kan være en sammenhæng der. Eller også er der større forskelle på 22-ere og 32-ere end man lige skulle tro. Det undre mig lidt at din kan komme pausefyring ved en retur på >70 grader, hvis du ikke har ekstra pumpe på.
Det er min bestemt ikke i nærheden af.

Mine rør mellem kedel, ladeventil og akkutank var dimensioneret efter en kedel der ydede 22 kw. Efter min røggas køler kom på yder anlægget knap det dobbelte, og det har gjort at vandflowet er blevet for lavt, derfor. :x
Det bliver lavet om når kedlen bliver slukket om et par uger.

/John

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 13:00
af O Levring
Jeg må sige min 32 også ligner jeres i øverste kammer, uanset om det er affaldstræ
gran el bøg
afstanden ved luft reguleringen er 12 mm

Hvor stor er din rørføring da John. Hvis din røggaskøler yder så meget må dit træforbrug da virkelig være faldet :)

Mvh Ole

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 14:15
af John Skov Jensen
O Levring » 06 Apr 2011, 13:00 skrev:Jeg må sige min 32 også ligner jeres i øverste kammer, uanset om det er affaldstræ
gran el bøg
afstanden ved luft reguleringen er 12 mm

Hvor stor er din rørføring da John. Hvis din røggaskøler yder så meget må dit træforbrug da virkelig være faldet :)

Mvh Ole
Min rørføring er pt kun lavet i 22mm stålrør, og ja set i det bagkloge klare lys skulle det have været lavet i 28 eller 32mm fra starten. :x
Det bliver ændret snarest muligt.

Ja mit forbrug er faldet ganske betydeligt :great: Mit gæt er ca 10% på en nyrenset kedel, men på en beskidt og støvet kedel med godt fuld askekammer er det over 15%, samtidig med at kedlen nu yder næsten det dobbelte uanset om kedlen er renset eller ej.

/John

Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer

: 06 apr 2011 19:52
af John Skov Jensen
John Skov Jensen » 06 Apr 2011, 10:12 skrev: Det kan jeg ikke huske, jeg måler efter i aften

/John
Helt i bund og derefter 11mm ud

/John