Fin tuning af dtc9002/pellx
Hej
Så er første indkørings fase overstået
Efter 24 timer er mine indstillinger følgerne
Kombi nej
Kedeltemp 60G
Røgtempmin 60G
Røgtempmax 200G
Brændsel 4,5
Tændbrændsel 16
Montør
Brændselmin 10%
Sneglmax 15%
Luftminimum 5%
Luftmaximum 100%
Rampetid 0%
Tændluft 15%
Resten uændret
Og min brændselsmængde ved 100% er 2,5kg
Kedlen har ligget de sidste timer konstant på følgerne
Drift ydelse 43%
Kedltemp 63G
Røgtemp 125-130G
Ude temp 2-5g vind stille overskyet rimeligt godt isoleret hus fra 1945 med nye vinduer og døre
Så forslag til fin tuning modtages med glæde.
Så er første indkørings fase overstået
Efter 24 timer er mine indstillinger følgerne
Kombi nej
Kedeltemp 60G
Røgtempmin 60G
Røgtempmax 200G
Brændsel 4,5
Tændbrændsel 16
Montør
Brændselmin 10%
Sneglmax 15%
Luftminimum 5%
Luftmaximum 100%
Rampetid 0%
Tændluft 15%
Resten uændret
Og min brændselsmængde ved 100% er 2,5kg
Kedlen har ligget de sidste timer konstant på følgerne
Drift ydelse 43%
Kedltemp 63G
Røgtemp 125-130G
Ude temp 2-5g vind stille overskyet rimeligt godt isoleret hus fra 1945 med nye vinduer og døre
Så forslag til fin tuning modtages med glæde.
mvh
svsommer
svsommer
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Er der ikke en multimand der kan hjælpe?[/quote]
Jo jo en multi mand her.
---------------------------------------
Ja der er lige et par ting der stikker i øjnene
Jo jo en multi mand her.
---------------------------------------
Ja der er lige et par ting der stikker i øjnene
svsommer skrev:Hej
Så er første indkørings fase overstået
Efter 24 timer er mine indstillinger følgerne
Kombi nej
Kedeltemp 60G
Røgtempmin 60G -----------------------------ca 40
Røgtempmax 200G
Brændsel 4,5 -------------------------- ca 3
Tændbrændsel 16
Montør
Brændselmin 10%
Sneglmax 15% -------------------------------ca 22 - 25
Luftminimum 5%
Luftmaximum 100% --------------------------Ca 22
Rampetid 0% -------------------------------1
Tændluft 15%
Resten uændret
-------------------------------------------------------
Det er sådan de fleste multi'er kører...
--------------------------------------------------------
Og min brændselsmængde ved 100% er 2,5kg
Kedlen har ligget de sidste timer konstant på følgerne
Drift ydelse 43%
Kedltemp 63G
Røgtemp 125-130G
Ude temp 2-5g vind stille overskyet rimeligt godt isoleret hus fra 1945 med nye vinduer og døre
Så forslag til fin tuning modtages med glæde.
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
tak for dit svar Troldmand det vil jeg prøve
lige for kontrol luftmaximun ca 20% er det ikke lavt
lige for kontrol luftmaximun ca 20% er det ikke lavt
mvh
svsommer
svsommer
-
- Stoker I
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
- Mit fyr: Bio-Teqh 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 28 Kg
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Sjælland
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Svsommer:
din røg temp min. skal være højere end dit kedelsetpunkt.
ellers risikere du at fyret ikke tænder igen efter stop. Typisk 10-15 grader højere
Røg temp på din kedel bliver aldrig lavere end din faktiske kedel temp.
din røg temp min. skal være højere end dit kedelsetpunkt.
ellers risikere du at fyret ikke tænder igen efter stop. Typisk 10-15 grader højere
Røg temp på din kedel bliver aldrig lavere end din faktiske kedel temp.
glæder mig til foråret kigger frem
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
det er hermed ændretTheil skrev:Svsommer:
din røg temp min. skal være højere end dit kedelsetpunkt.
ellers risikere du at fyret ikke tænder igen efter stop. Typisk 10-15 grader højere
Røg temp på din kedel bliver aldrig lavere end din faktiske kedel temp.
mvh
svsommer
svsommer
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Nej - Røg min. skal ned på ca 40 for kommer røg ned under 70 grader som foreslået, slukker fyret helt. Det tror simpelthen det er gået ud. Ligeledes bliver der problemer med opstart, røg minimum setpunkt skal røg temp ved opstart forbi, inden styringen fornemmer, der er ild i fyret, og det når den ikke ved et min. setpunkt på 70 grader.svsommer skrev: det er hermed ændret
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
det er rættet til 40Troldmand. skrev: Nej - Røg min. skal ned på ca 40 for kommer røg ned under 70 grader som foreslået, slukker fyret helt. Det tror simpelthen det er gået ud. Ligeledes bliver der problemer med opstart, røg minimum setpunkt skal røg temp ved opstart forbi, inden styringen fornemmer, der er ild i fyret, og det når den ikke ved et min. setpunkt på 70 grader.
mvh
svsommer
svsommer
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Hvis nu jeg vil juster brændsel mængden ned er det så brændsel ved 100% der skal justeres
Ændre det ændre ikke luft mængden ved 100% ydelse?
Ændre det ændre ikke luft mængden ved 100% ydelse?
mvh
svsommer
svsommer
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Den kan du justere på uanset ydelse - har ingen indflydelse på luft-mængden.svsommer skrev:Hvis nu jeg vil juster brændsel mængden ned er det så brændsel ved 100% der skal justeres
Ændre det ændre ikke luft mængden ved 100% ydelse?