Side 1 af 2

Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 16:49
af Mai-Britt
Hej hej
Ja så er opstarten igang og vi støder bare i problemer, som vi ikke har prøvet før. Nu på 7. Time idag!

Først meldte den A11 fejl. Det smed vandet og vi rensede og startede op igen. Kom op over 60 gr og vupti så fejl A12.

Vi anede lidt kondens bag styrepanel og har tørret godt op og søgt herinde og nettet tyndt. Vi bliver ikke klogere. Mon en ved, hvad der kunne afprøves?

På forhånd tak!
Mai-Britt

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 16:52
af Mai-Britt
Display løber op og ned (0-50).

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 17:05
af thy
Tja er bange for i har en utæthed ved 1 eller flere af de 3 plader bag pladen over lågen bag solering

A-12 er fejl på fremløbsføler den sidder også der inde oppe i højre hjørne

Så ind og tjek der som det første

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 17:12
af Mai-Britt
Så skal jeg lige høre hvor du mener, at vi skal kigge, for vi har læst om det tidligere og vi kan ikke blive kloge på, hvor præcist det er.

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 17:14
af Mai-Britt
BilledeBillede

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 17:16
af Mai-Britt
Hov vi Fabdt det vist nu.

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 17:18
af Mai-Britt
Men intet virker utæt. Umiddelbart. Men vi undersøger nærmere.

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 17:42
af Mai-Britt
Der var så vand/kondens i isoleringen. Der er røget en føler ud som vi ikke kan finde ud af hvor hører til .

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 17:42
af Mai-Britt
Billede

Re: Fejl A12 Baxi 1,5

: 21 okt 2023 18:18
af thy
Kan ikke i aften