Side 2 af 2

Re: Vvb ren el eller kombi

: 06 jun 2023 20:40
af svanggaard
Hans421976 skrev: 06 jun 2023 17:16 Når jeg læser i brugsanvisningen på en metro therm vandvarmer nævner de dog kun en magnetventil styret af termostaten i vandvarmeren.
Virker som en dårlig løsning. Så snart varmelegemet slukker, åbnes der for centralvarmevand (som køler hvis fyret er slukket)?

Bortset fra det, larmer en magnetventil en del når den åbner og lukker.

Jeg ville gå med FJVR ventilen, hvis det skal være helt enkelt, og motorventil hvis der skal laves varmtvandsprioritering. Men du kan jo starte med ren elopvarmning og vælge tilkoblingsform, når der er valgt en ny varmekilde.

Hvis varmepumpe indgår i overvejelserne, skal du nok lige tænke dig om. Mange VP har indbygget VVB og så står du pludselig med en VVB i overskud.