Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
Mingawr
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Givet likes: 1 gang

Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af Mingawr » 07 mar 2023 14:49

Hej i forum - jeg prøver en gang til efter kyndig rådgivning af thy omkr. tilsodning i mit Baxi 1,5 for nyligt. Siden da har jeg brugt en del tid på at kigge fyret efter og lære det lidt bedre at kende, og har konkluderet at min returtemperatur er alt for lav (ca. 35).

Indstillingerne i brug (tak thy) pt. er:

110 prom
H12
L40
B30
r0,0

-30
H1,2
L0,5
Po5
7,5h
7,5l

Set 75-80
Min 10

Der sidder på returen en termostat, som pt. er skruet helt op (5/5). Den kan lige anes i baggrunden på dette billede:

Billede

Ligger problemet formentlig her i termostaten, eller hvor skal fejlsøgningen starte?

Tak


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af thy » 07 mar 2023 17:42

Mingawr skrev:
07 mar 2023 14:49
Hej i forum - jeg prøver en gang til efter kyndig rådgivning af thy omkr. tilsodning i mit Baxi 1,5 for nyligt. Siden da har jeg brugt en del tid på at kigge fyret efter og lære det lidt bedre at kende, og har konkluderet at min returtemperatur er alt for lav (ca. 35).

Indstillingerne i brug (tak thy) pt. er:

110 prom
H12
L40
B30
r0,0

-30
H1,2
L0,5
Po5
7,5h
7,5l

Set 75-80
Min 10

Der sidder på returen en termostat, som pt. er skruet helt op (5/5). Den kan lige anes i baggrunden på dette billede:

Billede

Ligger problemet formentlig her i termostaten, eller hvor skal fejlsøgningen starte?

Tak
godt noget er blevet bedre..

ja hvis den termostat sidder på røret mellem frem og tilbage,er det den der hænger

så af med hovdet og motioner stiften der inde den skal fjedre ca 5mm ud når den trykkes i bund
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mingawr
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Givet likes: 1 gang

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af Mingawr » 09 mar 2023 22:18

thy skrev:
07 mar 2023 17:42
godt noget er blevet bedre..

ja hvis den termostat sidder på røret mellem frem og tilbage,er det den der hænger

så af med hovdet og motioner stiften der inde den skal fjedre ca 5mm ud når den trykkes i bund
Det tog lige et par dage - der har været gang i den. Umiddelbart er det bedre - jeg er oppe på ca. 44 grader i returen (som jo stadig er for lavt til Baxien).

Når jeg trykker på stiften, så bevæger den sig ca. de 5 mm. Se video her: https://i.imgur.com/U2Bo4dE.mp4

Der er umiddelbart god varme på røret fra fremløb til ventilen, men den lukker ikke meget igennem.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af thy » 09 mar 2023 22:23

Mingawr skrev:
09 mar 2023 22:18
Det tog lige et par dage - der har været gang i den. Umiddelbart er det bedre - jeg er oppe på ca. 44 grader i returen (som jo stadig er for lavt til Baxien).

Når jeg trykker på stiften, så bevæger den sig ca. de 5 mm. Se video her: https://i.imgur.com/U2Bo4dE.mp4

Der er umiddelbart god varme på røret fra fremløb til ventilen, men den lukker ikke meget igennem.
kør uden hovdet og se om ikke den kommer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mingawr
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Givet likes: 1 gang

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af Mingawr » 09 mar 2023 22:25

thy skrev:
09 mar 2023 22:23
kør uden hovdet og se om ikke den kommer
Det bliver et weekendsprojekt så jeg kan holde øje løbende - vender lige tilbage lørdag. :)


Mingawr
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Givet likes: 1 gang

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af Mingawr » 12 mar 2023 02:04

Den ryger desværre ikke op over de 45 grader efter ca. 12 timer. Jeg gætter på at næste skridt er at skifte selve ventilen?

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af triumph » 12 mar 2023 10:25

På selve ventilhuset; Lav modhold med en hammer, og klap den en med en hammer på den modsatte side af huset.

Mingawr
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Givet likes: 1 gang

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af Mingawr » 13 mar 2023 12:17

triumph skrev:
12 mar 2023 10:25
På selve ventilhuset; Lav modhold med en hammer, og klap den en med en hammer på den modsatte side af huset.
Jeg er ikke helt med på, hvor den skal klappes, og hvor der skal holdes imod - er det stiften der skal have et knald, eller på modsatte side mens jeg holder stiften i bund (så langt det kan lade sig gøre), eller hvordan?

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af Jens » 13 mar 2023 13:11

Jeg tror, Triumph mener de 2 andre sider, så den kan få et solidt slag, som måske kan få ventilen til at åbne helt indeni.
Har det fungeret tidligere med korrekt returtemperatur ?
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Mingawr
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Givet likes: 1 gang

Re: Lav returtemperatur - Baxi 1,5

Indlæg af Mingawr » 13 mar 2023 13:56

Jens skrev:
13 mar 2023 13:11
Jeg tror, Triumph mener de 2 andre sider, så den kan få et solidt slag, som måske kan få ventilen til at åbne helt indeni.
Har det fungeret tidligere med korrekt returtemperatur ?
For at være helt ærlig, så er jeg ikke sikker - vi overtog huset for lige over et års tid siden, og siden da, har varmen mere eller mindre kørt upåklageligt. Der har været nok nye ting at sætte sig ind i, og eftersom der har været varme i huset, så har det ikke været prioriteret så vanvittigt højt. Det er først efter mit sidste indlæg omkr. slagger/sod, at jeg har haft lejlighed til at gennemgå systemet og få en lidt bedre forståelse for det.

Ergo kan det i længere tid sagtens have kørt med en alt for lav returtemperatur, uden jeg ved det med sikkerhed.

Jeg giver det er forsøg med nogle gode dask på ventilhuset.


Besvar