Martinziebell skrev: ↑29 nov 2020 14:05
Kruse det får masser af luft står og brænder fint men temperaturen til kedlen stiger meget langsomt op til de 36 grader efter over en times drift på 100%
Ja renselåger sidder som det skal, aftrækket er der fint gennemgang i
Triumph ja der er helt rent og vi bruger normalt imellem 1.3 til 1.5 sække i døgnet af 16 kilo
Til 15 radiatorer i et hus på 220 kvm der er dårligt isoleret
Nu ligger forbruget på lidt over 2 sække i døgnet og fyret kører hele tiden på 100%
Hvad jeg kan se så ligger problemet efter brænderen og før rørene der går ud af pillefyret, fordi varmen kommer rundt i hele huset og brænderen står med stor fin flamme i skålen, asken er pæn osv.
Og følgerne til kedel temperatur og til røg temperatur de virker som de skal
32 kg piller i døgnet = 1,33 kg/time = 5,2 KW/t
Dit fyr yder altså 37% af fuldlast.
Se her i manual: Min røggas temp (brændt ud) 55 C Max temp 340 C
En røggas temperatur på 135 C er ikke meget, Varmen forsvinder ikke bare op i det blå. Du skal have ydelsen op = flere piller (og evt mere luft ?)
Det er blevet koldt de sidste par dage
Ved ikke om din manglende ydelse skyldes smuld i silo, men der er en god chance for det. Det nemmeste er at køre den tom jævnligt.
Hvis du ikke har tid til det, så kan du jo tømme silo, fjerne smuld, og efterfølgende veje af hvor mange piller dif snegl giver på 6 min. gange tallet med 10, og taste det ind i styringen. Og så justere blæser efterfølgende
Hvis du lige har tømt smud, så går du bare direkte til at veje af hvor mange piller din snegl giver