Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 15 jan 2020 20:45
af Kruse
Vis revner ikke er der hvor luft blæses ind betyder det nok ikke det helt store.

Tror ikke det bliver beder af bare at køre med vild meget luft, du skal se på bålet. Der skal være gang i bålet men ikke som en svejseflamme, ved for meget luft kan du måske komme til at blæse piller ud af brænderen inden de er brændt ud.

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 18 jan 2020 12:59
af chj
For 4 dage siden begyndte tabulatorerne igen at have lidt modstand når jeg trak i håndtaget. Normalt når det sker sidder de helt fast i løbet af yderligere et par dage.
Jeg valgte derfor at ændre i indstillingerne for at se om det kunne gære en forskel.
Det blev til følgende:

Lav ydelse blæs 50%
Lav ydelse piller 30%

Høj ydelse blæs 80%
Høj ydelse piller 50%

Siden da kører tabulatorerne frit.
Jeg vil prøve at følge udviklingen mht til slagger i brænderen, hvilket tidligere har været et problem. Og årsagen til at blæs var skruet op.
Jeg har lagt to billeder i denne besked der viser revnen i den ene side. Tilsvarende revne (mere eller mindre) er der på den nærmeste side.

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 18 jan 2020 13:42
af Kruse
De revner tror jeg ikke har nogen betydning og ikke sikkert be bliver værre da metallet nu har et sted at give sig.
Lidt svært at se, men ligner det stadig er rigeligt med blæs på.
Vis slagger bliver ved med at være et problem prøv med nogle andre piller😒

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 18 jan 2020 22:19
af chj
Tak for svar Kruse.
Ud fra de settings jeg nævner ovenfor, hvad ville du så sætte blæs og piller til?
Selvfølgelig uden at blive holdt til ansvar ;-)
Det har indtil videre betydet markant højere temperatur på både frem- og tilbageløb. Så der er nok ikke megen tvivl om at blæs har været alt for kraftig.

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 19 jan 2020 09:45
af Kruse
Prøv med lav blæs 34% høj blæs 57%
Og så se hvordan det ser ud på hvert trin når den har stabiliseret sig.

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 19 jan 2020 14:42
af chj
Det prøver jeg. Hvad tænker du om pillemængde?

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 19 jan 2020 18:35
af Kruse
Vis den kan følge med tænker jeg det er fint. Komme det til at knibe med varme kan du hæve høj piller og luft.

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 20 jan 2020 11:17
af chj
Det lyder fint Kruse.
Den er nu sat til:
Lav ydelse blæs 34%
Lav ydelse piller 25%

Høj ydelse blæs 57%
Høj ydelse piller 40%

Her til morgen lå der en del aske i brænderhovedet, hvilket gjorde at lufthullerne på den yderste halvdel af hovedet var dækket. Selve forbrændingen foregik et stykke inde på hovedet. Se billeder.
Jeg har nu øget udbrændingstiden fra 420 til 540 sekunder.

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

: 04 feb 2023 18:17
af Ogj
Min gør det samme - fandt du fejlen ? Chj