Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Kruse » 15 jan 2020 20:45

Vis revner ikke er der hvor luft blæses ind betyder det nok ikke det helt store.

Tror ikke det bliver beder af bare at køre med vild meget luft, du skal se på bålet. Der skal være gang i bålet men ikke som en svejseflamme, ved for meget luft kan du måske komme til at blæse piller ud af brænderen inden de er brændt ud.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?


chj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 270
Brændsel: ECO Nordic 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 12 tons

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af chj » 18 jan 2020 12:59

For 4 dage siden begyndte tabulatorerne igen at have lidt modstand når jeg trak i håndtaget. Normalt når det sker sidder de helt fast i løbet af yderligere et par dage.
Jeg valgte derfor at ændre i indstillingerne for at se om det kunne gære en forskel.
Det blev til følgende:

Lav ydelse blæs 50%
Lav ydelse piller 30%

Høj ydelse blæs 80%
Høj ydelse piller 50%

Siden da kører tabulatorerne frit.
Jeg vil prøve at følge udviklingen mht til slagger i brænderen, hvilket tidligere har været et problem. Og årsagen til at blæs var skruet op.
Jeg har lagt to billeder i denne besked der viser revnen i den ene side. Tilsvarende revne (mere eller mindre) er der på den nærmeste side.
Vedhæftede filer
33D099C5-5A7F-4723-874E-A4BCC38DBC7E.jpeg
34EFCC5B-7530-4B4B-A4F2-897AA0145928.jpeg

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Kruse » 18 jan 2020 13:42

De revner tror jeg ikke har nogen betydning og ikke sikkert be bliver værre da metallet nu har et sted at give sig.
Lidt svært at se, men ligner det stadig er rigeligt med blæs på.
Vis slagger bliver ved med at være et problem prøv med nogle andre piller😒
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

chj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 270
Brændsel: ECO Nordic 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 12 tons

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af chj » 18 jan 2020 22:19

Tak for svar Kruse.
Ud fra de settings jeg nævner ovenfor, hvad ville du så sætte blæs og piller til?
Selvfølgelig uden at blive holdt til ansvar ;-)
Det har indtil videre betydet markant højere temperatur på både frem- og tilbageløb. Så der er nok ikke megen tvivl om at blæs har været alt for kraftig.

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Kruse » 19 jan 2020 09:45

Prøv med lav blæs 34% høj blæs 57%
Og så se hvordan det ser ud på hvert trin når den har stabiliseret sig.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?


chj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 270
Brændsel: ECO Nordic 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 12 tons

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af chj » 19 jan 2020 14:42

Det prøver jeg. Hvad tænker du om pillemængde?

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Kruse » 19 jan 2020 18:35

Vis den kan følge med tænker jeg det er fint. Komme det til at knibe med varme kan du hæve høj piller og luft.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

chj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 270
Brændsel: ECO Nordic 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 12 tons

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af chj » 20 jan 2020 11:17

Det lyder fint Kruse.
Den er nu sat til:
Lav ydelse blæs 34%
Lav ydelse piller 25%

Høj ydelse blæs 57%
Høj ydelse piller 40%

Her til morgen lå der en del aske i brænderhovedet, hvilket gjorde at lufthullerne på den yderste halvdel af hovedet var dækket. Selve forbrændingen foregik et stykke inde på hovedet. Se billeder.
Jeg har nu øget udbrændingstiden fra 420 til 540 sekunder.
Vedhæftede filer
7E1449B9-6B5F-4200-B405-BB6B0204DB6D.jpeg
4F9E73B6-E934-402D-8D1A-380A22F358F6.jpeg

Ogj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 04 feb 2023 18:12

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Ogj » 04 feb 2023 18:17

Min gør det samme - fandt du fejlen ? Chj


Besvar