baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af XTB » 13 okt 2019 14:26

Hej,
Jeg har problemer med at få mit baxi pillefyr tpk 24 op "i drift" med tre flammer? så fyret går ud og tænder op hele tiden...

Det har hørt i 1 uge nu, og soder meget. Det har det ikke gjort før, det er 5. vinter det kører

Tino


Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Kruse » 13 okt 2019 17:43

Det er nok fordi pillerne bygger op og spærre for lyssensor.
Vær sikker på at alle lufthuller er åbne og at blæser køre som den skal.
Vis alt er som det skal være, tænker jeg lidt mere luft eller færre pille kunne hjælpe.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

XTB
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 13 okt 2019 13:53

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af XTB » 14 okt 2019 19:04

Tak, for svaret. Jeg ser om pillerne hober sig op ? - og prøver at skrue lidt ned for pille mængden
God aften

chj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 270
Brændsel: ECO Nordic 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 12 tons

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af chj » 03 nov 2019 00:59

Jeg har lidt samme problem med min tpk 24.
Mange opstarter før driften kommer ordentlig igang.
Asken er altid grå.
Selv få dage efter rensning af fyret begynder tabulatorerne at sidde fast igen.
Forrige uge havde vi normalt eftersyn af skorsten og den så meget fin ud.
Kun en uge senere sendte den flager af glødende sod ud af skorstenen.
Kan årsagen være at tabulatorerne har nået deres maks levetid og at de pga varme nu udvidede sig så meget at det giver ineffektiv forbrænding og dårlig udnyttelse af den varme som passerer.
Fyret har kørt ca 21.000 timer og har haft 34.000 starter.
Normalt øger jeg kedeltemp til 75-80 grader om vinteren mens den typisk er 70 om sommeren. Der ændres ikke andre parametre.
Forslag?

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Kruse » 03 nov 2019 19:47

chj skrev:
03 nov 2019 00:59
Jeg har lidt samme problem med min tpk 24.
Mange opstarter før driften kommer ordentlig igang.
Asken er altid grå.
Selv få dage efter rensning af fyret begynder tabulatorerne at sidde fast igen.
Forrige uge havde vi normalt eftersyn af skorsten og den så meget fin ud.
Kun en uge senere sendte den flager af glødende sod ud af skorstenen.
Kan årsagen være at tabulatorerne har nået deres maks levetid og at de pga varme nu udvidede sig så meget at det giver ineffektiv forbrænding og dårlig udnyttelse af den varme som passerer.
Fyret har kørt ca 21.000 timer og har haft 34.000 starter.
Normalt øger jeg kedeltemp til 75-80 grader om vinteren mens den typisk er 70 om sommeren. Der ændres ikke andre parametre.
Forslag?
Køre blæseren som den skal?
Er bunden under snegl hel og tæt?
Er alle lufthuller den rigtige størrelse? Og ikke brændt igennem

Tænker der er for lidt luft eller nok især er den kommer forkert ind.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?


XTB
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 13 okt 2019 13:53

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af XTB » 05 nov 2019 20:44

Mit fyr kører stadig ikke helt godt. Men efter jeg fik målt pille mængden af med dette års piller - er det blevet noget bedre.

chj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 270
Brændsel: ECO Nordic 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 12 tons

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af chj » 12 jan 2020 22:52

Jeg kan se at jeg ikke fik svaret dig Kruse.
Umiddelbart ser alt rigtigt ud i forhold til luft.
Det eneste usikkerhedsmoment er at der er to vertikale sprækker i brænderhovedet. Disse er kun synlige når den er dejlig varm :-)
Ifølge manualen burde det ikke være et problem.
Det gennemgående symptom er at varmeveksleren soder til så tabulatorerne sætter sig fast.

Setting er følgende:
Kedel setpunkt temp 77 grader
Kedel min temp 65 grader
Kedel max temp 85 grader
Keder overkog 95 grader
Kedel hysterese 20 grader

Lav ydelse blæs 75%
Lav ydelse piller 30%
Lav ydelse blæs forsinkelse 30 sekunder
Lav ydelse hysterese 5 grader

Høj ydelse blæs 100%
Høj ydelse piller 40%
Høj ydelse blæs forsinkelse 15 sekunder
Høj ydelse hysterese 10 grader

Tænding blæs 30%
Tænding piller 40 sekunder
Tænding max tid 10 minutter
Tænding max forsøg 4
Tænding rejsetid 120 sekunder
Tænding flammestabil 45 sekunder

Udbrænding 300 sekunder

Statistik arbejdstid 22724 timer
Statistik tændinger 34158 gange

Jeg har nu kigget lidt på forbruget for fyret.
Vi har brugt de samme piller helt fra installationen.
Forbruget har udviklet sig på denne måde:
År 1 26,7 kg pr dag
År 2 28,6 kg pr dag
År 3 28,5 kg pr dag
År 4 31,8 kg pr dag
År 5 34,9 kg pr dag

Jeg er med på at effekten vil aftage med alderen.
Men det store paradoks er at vi i samme periode har forbedret isolationen i huset markant.
Både i form af nye vinduer (27 stk 20 år gamle til nye), 300 mm efterisolation på loft, efterisolation af kvist med 95mm ekstra i væg samt papiruld i væg og gulv i den sydvendt skunk i husets fulde længde. Der mangler kun isolation i den nordvendte skunk i fuld længde for at vi er hele vejen rundt.
Med det in mente virker en øgning i forbrug på 23% voldsomt.
Kan det virkelig passe at effekten skal falde så meget?

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Rakjaer » 13 jan 2020 19:50

Lav ydelse blæs 75%
Lav ydelse piller 30%

Høj ydelse blæs 100%
Høj ydelse piller 40%

De tal virker helt skævt for mig. Dengang jeg havde et TPK24 så det mere sådan ud:

Lav ydelse blæs 45%
Lav ydelse piller 30%

Høj ydelse blæs 80%
Høj ydelse piller 80%
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af Kruse » 13 jan 2020 20:19

Ja det virker voldsomt med de blæser%
Køre blæser som den skal?
De sprækker er det dem, luft fra tænder kommer ud af? De burde være synlige hele tiden.
Er bunden under snegl hel? Har set den er knækket og så køre den helt håbløs.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

chj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 01 nov 2013 20:49
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 270
Brændsel: ECO Nordic 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 12 tons

Re: baxi pillefyr tpk 24 kommer ikke op i drift

Indlæg af chj » 13 jan 2020 23:40

Tak for svar begge to.
Det er godt nok stor forskelle på dine og mine settings.
Umiddelbart vil jeg mene at blæseren kører som den skal.

Er det korrekt forstået at jo mere blæs jo mindre sod? I givet fald er det jo helt skævt med sod ved os nu ved disse settings.

De to sprækker er egentlig revner i selve brænderhovedet. De er primært synlige når fyret kører.
Jeg kan prøve at tage et par billeder til jer.


Besvar