Side 1 af 1

Biotech TOPLIGHT fejl: Tændings motor defekt

: 28 jul 2019 19:20
af KBR2950
Hej
Jeg har et Biotech Toplight 9,2 KW som ellers køre fantastisk siden 2009 med er lige kommet hjem til en fejlbesked i displayet: 15 Tændings motor defekt

Har tjekket der er kul i varmeblæser motor, som jeg kunne læse mig til måske kunne være det, de er ca 5 mm lange, bør nok udskiftes.

Kan ikke starte fyret pga. fejlbeskeden.

Er der nogle der har en ide?

Det ville være værdsat i familien da vi ikke har varmt vand ;o)

Mhv
Kim

Re: Biotech TOPLIGHT fejl: Tændings motor defekt

: 17 aug 2022 22:43
af Olssen
Fik du svar? Jeg har nemlig samme problem med samme fyr nu :(

Re: Biotech TOPLIGHT fejl: Tændings motor defekt

: 22 okt 2022 13:49
af jhsdk
Olssen skrev: 17 aug 2022 22:43 Fik du svar? Jeg har nemlig samme problem med samme fyr nu :(
Hej Olssen

Jeg har fornylig overtaget et hus, hvor der var et fyr med samme fejl på (Det kunne dog godt tænde og køre)

Fejlen kommer når fyret har haft X antal timers tænding, og er en forvarsel til at kullene skal skiftes.

Fejlen gik væk ved mig ved at resette tændings timeren inde i service menuen. (Og pas på her inde, man kan vist pille i ret mange dumme ting)

Scroll ned til "Service" den kræver en kode for at komme ind. Ved min trykkede jeg på F3 for at komme ind i "Code" også F3+F4+Enter" samtidig. Så står der "Code 9" og jeg kan nu komme ind i service menuen. Under drifttimer der inde kan man "Reset tændings timer" på F2 tror jeg det var.

Jeg tænker at meningen er at man skal reset timeren efter at man har skiftet kullene :-) På min var de dog skiftet, men timeren var ikke reset.

Jeg håber det kan hjælpe! Sig til hvis noget af det jeg skrev ikke giver helt mening, jeg skrev det ud fra min hukommelse, men jeg kan godt gå ud til fyret og kigge hvis det er.