Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.

Indlæg af thy » 20 okt 2017 14:20

Nighttrain skrev:Hejsa.
Så skulle alt være klar til opsætning i morgen, sneglen er svejset op og elmand har koblet alt strøm på, og det kører som det skal snegl både frem og tilbage og blæser, ind til vidre :-)
spændene :D :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.

Indlæg af Nighttrain » 24 okt 2017 10:23

Hej thy.
Så er vi oppe at køre, den er sat til 70 gr i set punkt og kører 100% til den rammer 69 gr og går over på 30-100% drift til den rammer 72 gr så går den over på min drift, blæser og snegl går i stå, og står stille til temp er faldet til 69 gr og starter op forfra. Og der er ikke lys i drift knappen C, er der noget vi skal lave om.

Har et andet spørgsmål gearet er spændt fast på tanken, går ud fra at den skal spændes helt i bund så sneglen ikke kan røre sneglerøret ?.

Mvh Claus.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.

Indlæg af thy » 24 okt 2017 12:46

Nighttrain skrev:Hej thy.
Så er vi oppe at køre, den er sat til 70 gr i set punkt og kører 100% til den rammer 69 gr og går over på 30-100% drift til den rammer 72 gr så går den over på min drift, blæser og snegl går i stå, og står stille til temp er faldet til 69 gr og starter op forfra. Og der er ikke lys i drift knappen C, er der noget vi skal lave om.

hvilke indstillinger kører den med,og hvor mange m2

Har et andet spørgsmål gearet er spændt fast på tanken, går ud fra at den skal spændes helt i bund så sneglen ikke kan røre sneglerøret ?. NEMLIG eller kan den også tage luft ind der..

Mvh Claus.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.

Indlæg af Nighttrain » 24 okt 2017 14:10

Hej thy.
Aner ikke hvad indstillinger den kører med, men den kunne godt skrues noget ned i brændsel, men så meget har jeg ikke set på den jeg skulle jo nødig lave kluder i noget når det kan køre, huset er på 173 m2 og godt isoleret, da vi startede op tog det ca en time så havde den opnået temp, og vi stoppede det gamle fyr fredag aften kl 20 og baxien kørte søndag kl 19. Så må jeg til at studere brugermanual men det burde jo være ham der skal bruge den til hverdag der skal det. Men han er lige så glad som et lille barn :-) bare den kan varme, en ældre here der har stået og savet træ i snart 40 år Hel krumrygget og har det ikke for godt mere.

Nå skal til at på arb møder kl 15 - 0015
Og tak for gode råd
Mvh Claus.


Besvar