Side 2 af 2

Frem eller tilbage med cirkulationspumpe, og hvor :-)

: 12 apr 2015 22:39
af Flammen
JFinderup skrev:Hmm - Jeg vil ikke udelukke jeg tager fejl - Det indrømmer jeg gerne - meenn
Om et anlæg er et vakuum anlæg har vist ikke noget at gøre om hvilken type ekspansionsbeholder man har (Åben vs Tryk), men mere hvor pumpen er placeret i forhold til fyr og radiatorer.
Sådan som jeg tolker det, så er det et vakuum når pumpen er placeret efter radiatorer og suger vandet igennem. Et tryk anlæg har pumpen placeret før radiatorer (efter fyret) og trykker vandet gennem husets varmekreds. Sådan tolker jeg side 36 i Ersnts bog.
Please correct me if i'm wrong
det skal jeg så prøve, på den korte måde. det er simpel fysik, med et trykanlæg (trykekspansion) kan der selvfølgelig ikke være/opstå vacum, for så ville det jo ikke længere være et trykanlæg :great:

Frem eller tilbage med cirkulationspumpe, og hvor :-)

: 13 apr 2015 10:43
af Ernst Drastrup
Kort og godt.
Ved åben ekspansion, monter da altid pumpen på fremløbet efter den åbne ekspansionsbeholder,
så pumpen har eks.- beholdrens hvilende vandtryk på sin sugeside.
Så kalder man anlægget for at være et trykanlæg.

Hvis pumpen sidder hjemme ved kedlen og pumper vandet ind i kedlen,
så rykker pumpen i returen fra radiatorerne, hvis solen så har opvarmet stuen,
og termostaterne er lukket, så opstår der et undertryk i anlægget, og kan nemt være årsag til luft i anlægget.

Ved trykekspansion er det lige meget, hvor pumpen monteres.