Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Hej,
Jeg har haft min Baxi Multiheat 1,5 i 14 år og den har ALTID kørt upåklageligt. Lige indtil denne her vinter. Den er begyndt ikke at kunne køre andet end i meget lav drift da den ellers melder A1 fejl (røgtemp. under 90 grader i 30 min.)
Jeg har så sat den til sommerdrift, men det har så bevirket at den soder da røgtemp. hele tiden ligger på 100-130 grader. Den anden da kunne jeg konstatere løbesod fra røgrøret der var dryppet ned på gulvet - Det har jeg ALDRIG oplevet før. Skorstensfejer er bestilt - han kommer næste uge (han var her i efteråret også og havde ingen bemærkninger)
Jeg har så prøvet at ændre den til fabriksindstillingerne som jeg kørte med de første mange år uden problemer - selv om sommeren. Den soder stadig helt vildt.
Og mit varmebehov er kun blevet større. De første år havde jeg 205m2 hus der blev varmet op, men nu har jeg derudover 100m2 garage der holdes frostfri.
Der er monteret trækstabilisator.
Jeg har her i dag skiftet lågepakningen i frontlågen (derfor den mangler på billederne), da jeg tænkte det kunne være falsk luft eller noget den fik den vej. (Jeg har skiftet den 1 gang før de sidste 14 år)
Jeg kører med piller fra samme sending jeg fik for 4 år siden, så de er heller ikke skiftet ud i mellemtiden.
Jeg har vedhæftet nogle billeder hvor man kan se tilsodningsgraden og utrolig mange gløder der sidder overalt i kammeret og i turbulatorer.
Er der nogen kloge hoveder der har prøvet noget lignende eller har en idé til hvad det kan være?
Mvh.
Brian
Jeg har haft min Baxi Multiheat 1,5 i 14 år og den har ALTID kørt upåklageligt. Lige indtil denne her vinter. Den er begyndt ikke at kunne køre andet end i meget lav drift da den ellers melder A1 fejl (røgtemp. under 90 grader i 30 min.)
Jeg har så sat den til sommerdrift, men det har så bevirket at den soder da røgtemp. hele tiden ligger på 100-130 grader. Den anden da kunne jeg konstatere løbesod fra røgrøret der var dryppet ned på gulvet - Det har jeg ALDRIG oplevet før. Skorstensfejer er bestilt - han kommer næste uge (han var her i efteråret også og havde ingen bemærkninger)
Jeg har så prøvet at ændre den til fabriksindstillingerne som jeg kørte med de første mange år uden problemer - selv om sommeren. Den soder stadig helt vildt.
Og mit varmebehov er kun blevet større. De første år havde jeg 205m2 hus der blev varmet op, men nu har jeg derudover 100m2 garage der holdes frostfri.
Der er monteret trækstabilisator.
Jeg har her i dag skiftet lågepakningen i frontlågen (derfor den mangler på billederne), da jeg tænkte det kunne være falsk luft eller noget den fik den vej. (Jeg har skiftet den 1 gang før de sidste 14 år)
Jeg kører med piller fra samme sending jeg fik for 4 år siden, så de er heller ikke skiftet ud i mellemtiden.
Jeg har vedhæftet nogle billeder hvor man kan se tilsodningsgraden og utrolig mange gløder der sidder overalt i kammeret og i turbulatorer.
Er der nogen kloge hoveder der har prøvet noget lignende eller har en idé til hvad det kan være?
Mvh.
Brian
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10377
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
ja den gir for lidt luft..Dazzle skrev:Hej,
Jeg har haft min Baxi Multiheat 1,5 i 14 år og den har ALTID kørt upåklageligt. Lige indtil denne her vinter. Den er begyndt ikke at kunne køre andet end i meget lav drift da den ellers melder A1 fejl (røgtemp. under 90 grader i 30 min.)
Jeg har så sat den til sommerdrift, men det har så bevirket at den soder da røgtemp. hele tiden ligger på 100-130 grader. Den anden da kunne jeg konstatere løbesod fra røgrøret der var dryppet ned på gulvet - Det har jeg ALDRIG oplevet før. Skorstensfejer er bestilt - han kommer næste uge (han var her i efteråret også og havde ingen bemærkninger)
Jeg har så prøvet at ændre den til fabriksindstillingerne som jeg kørte med de første mange år uden problemer - selv om sommeren. Den soder stadig helt vildt.
Og mit varmebehov er kun blevet større. De første år havde jeg 205m2 hus der blev varmet op, men nu har jeg derudover 100m2 garage der holdes frostfri.
Der er monteret trækstabilisator.
Jeg har her i dag skiftet lågepakningen i frontlågen (derfor den mangler på billederne), da jeg tænkte det kunne være falsk luft eller noget den fik den vej. (Jeg har skiftet den 1 gang før de sidste 14 år)
Jeg kører med piller fra samme sending jeg fik for 4 år siden, så de er heller ikke skiftet ud i mellemtiden.
Jeg har vedhæftet nogle billeder hvor man kan se tilsodningsgraden og utrolig mange gløder der sidder overalt i kammeret og i turbulatorer.
Er der nogen kloge hoveder der har prøvet noget lignende eller har en idé til hvad det kan være?
Mvh.
Brian
ellers kan den ikke komme af med røgen..
driftformsknappen lyser vel ikke?
har du haft tilbagebrand? det sker der har været så lidt at man ikke ligger mærke til det...
tjæk ved at tage pladen under lågen af og tage unbrakoskruen af i venstre side ved soklen bag isoleringen... så kommer der vand ud hvis den sku være brændt tilbage...
lyder blæsern som den plejer eller starter den betydelig langsomere op..
gider du lige liste alle indstillinger så kikker vi lige efter en muelig fejl der også?
blæser du sometider blæsern ren gennem de huller der er ind mod kedel siden ..selfølgelig tømmes røgkassen jævnligt
du har vel ikke pludselig fået tryktap på kedelvandet..?
den trækstabilisator er vel ikke gået fast i åben stilling...
du burde enlig isolere de røgrør... men konsendensen var det jo ikke før..så det er nok ikke noget der driller nu..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Tak for hurtig og konstruktiv respons
Ja jeg tænker også luft - derfor jeg skiftede lågepakningen.
Jeg har renset røgrøret - det var MEGET beskidt indvendigt. Skorstenen er måske ligeså, derfor skorstensfejeren kommer tirsdag.
Nej den kører totrinsdrift.
Ingen tilbagebrand, ingen vand (der kommer luft ud når blæseren kører)
Synes blæseren starter som den plejer.
Indstillinger jeg plejer at køre med i vinterhalvåret:
Høj, 25% luft hvert 16 sekund
Lav, 8% luft hvert 30 sekund
H=1,1
L=0,5
P05
Pausefyring hvert 5 minut
Indstillinger jeg har kørt med siden sommer - også efter det blev koldere da vinterindstilling fik fyret til at stoppe pga. for lidt at lave:
Høj, 16% luft hvert 30 sekund
Lav, 8% luft hvert 56 sekund
H=1,7
L=1,7
P05
Pausefyring hvert 20 minut
Indstillinger jeg nu har sat den til (pr. i går aftes):
Høj, 25% luft hvert 18 sekund
Lav, 8% luft hvert 56 sekund
H=1,7
L=1,7
P05
Pausefyring hvert 15 minut
Set temp. er 75
Fremløb er 78
Retur er 73
Blæser ikke hullerne rene, men renser dem jævnligt med spartel eller lignende. Så vidt jeg kan se kommer der luft ud af alle.
I går eftermiddags rensede jeg som sagt røgrør frem til skorsten og røgkassen inkl. sider. Havde alle turbulatorer ude og rensende med rund stålkost hvor de sidder samt bankede turbulatorer rene.
Tryk 1 bar - det plejer det at være. Ingen nævneværdig luft i systemet.
Temp. i hus fint - ingen steder kalder på varme.
Trækstabilisator p.t. lukket.
Røgrør er ikke isoleret, men det har aldrig været et problem før.
Mvh.
Brian
Ja jeg tænker også luft - derfor jeg skiftede lågepakningen.
Jeg har renset røgrøret - det var MEGET beskidt indvendigt. Skorstenen er måske ligeså, derfor skorstensfejeren kommer tirsdag.
Nej den kører totrinsdrift.
Ingen tilbagebrand, ingen vand (der kommer luft ud når blæseren kører)
Synes blæseren starter som den plejer.
Indstillinger jeg plejer at køre med i vinterhalvåret:
Høj, 25% luft hvert 16 sekund
Lav, 8% luft hvert 30 sekund
H=1,1
L=0,5
P05
Pausefyring hvert 5 minut
Indstillinger jeg har kørt med siden sommer - også efter det blev koldere da vinterindstilling fik fyret til at stoppe pga. for lidt at lave:
Høj, 16% luft hvert 30 sekund
Lav, 8% luft hvert 56 sekund
H=1,7
L=1,7
P05
Pausefyring hvert 20 minut
Indstillinger jeg nu har sat den til (pr. i går aftes):
Høj, 25% luft hvert 18 sekund
Lav, 8% luft hvert 56 sekund
H=1,7
L=1,7
P05
Pausefyring hvert 15 minut
Set temp. er 75
Fremløb er 78
Retur er 73
Blæser ikke hullerne rene, men renser dem jævnligt med spartel eller lignende. Så vidt jeg kan se kommer der luft ud af alle.
I går eftermiddags rensede jeg som sagt røgrør frem til skorsten og røgkassen inkl. sider. Havde alle turbulatorer ude og rensende med rund stålkost hvor de sidder samt bankede turbulatorer rene.
Tryk 1 bar - det plejer det at være. Ingen nævneværdig luft i systemet.
Temp. i hus fint - ingen steder kalder på varme.
Trækstabilisator p.t. lukket.
Røgrør er ikke isoleret, men det har aldrig været et problem før.
Mvh.
Brian
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10377
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
de ændringer giver mere luft uden at hæve efekten,,,, hvis ikke det hjælper så skal der ledes dybereDazzle skrev:Tak for hurtig og konstruktiv respons
Ja jeg tænker også luft - derfor jeg skiftede lågepakningen.
Jeg har renset røgrøret - det var MEGET beskidt indvendigt. Skorstenen er måske ligeså, derfor skorstensfejeren kommer tirsdag.
Nej den kører totrinsdrift.
Ingen tilbagebrand, ingen vand (der kommer luft ud når blæseren kører)
Synes blæseren starter som den plejer.
Indstillinger jeg plejer at køre med i vinterhalvåret:
Høj, 25% luft hvert 16 sekund
Lav, 8% luft hvert 30 sekund
H=1,1
L=0,5
P05
Pausefyring hvert 5 minut
Indstillinger jeg har kørt med siden sommer - også efter det blev koldere da vinterindstilling fik fyret til at stoppe pga. for lidt at lave:
Høj, 16% luft hvert 30 sekund
Lav, 8% luft hvert 56 sekund
H=1,7
L=1,7
P05
Pausefyring hvert 20 minut
Indstillinger jeg nu har sat den til (pr. i går aftes):
Høj, 25% luft hvert 18 sekund
Lav, 8% luft hvert 56 sekund kune godt tænke mig L12% og 20 sek
H=1,7*******1,4
L=1,7********0,6
P05
Pausefyring hvert 15 minut
Set temp. er 75
Fremløb er 78
Retur er 73
Blæser ikke hullerne rene, men renser dem jævnligt med spartel eller lignende. Så vidt jeg kan se kommer der luft ud af alle.
I går eftermiddags rensede jeg som sagt røgrør frem til skorsten og røgkassen inkl. sider. Havde alle turbulatorer ude og rensende med rund stålkost hvor de sidder samt bankede turbulatorer rene.
Tryk 1 bar - det plejer det at være. Ingen nævneværdig luft i systemet.
Temp. i hus fint - ingen steder kalder på varme.
Trækstabilisator p.t. lukket.
Røgrør er ikke isoleret, men det har aldrig været et problem før.
Mvh.
Brian
dine vinter tal har da umidelbart været med luft overskud har givet lidt højere blæs på lav mest fordi det må være der det driller mest..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Flyball
- Stoker XII
- Indlæg: 694
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Da min så sådan ud, var det fordi at den hang i relæet og derved kørte alt for meget materiale ind ift hvad der var luft til !
Tjek at dine relæer ikke "hænger"
Tjek at dine relæer ikke "hænger"
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !
Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons
Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Ændringer hermed lavet. Jeg holder øje med den i løbet af aftenen og i morgen tidlig for farve på aske og om den går ud nu da indstillinger er tæt på mine oprindelige vinterindstillinger.thy skrev:
de ændringer giver mere luft uden at hæve efekten,,,, hvis ikke det hjælper så skal der ledes dybere
dine vinter tal har da umidelbart været med luft overskud har givet lidt højere blæs på lav mest fordi det må være der det driller mest..
Vurderer du at en utæt lågepakning ville kunne have noget at sige?
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Flyball skrev:Da min så sådan ud, var det fordi at den hang i relæet og derved kørte alt for meget materiale ind ift hvad der var luft til !
Tjek at dine relæer ikke "hænger"
Når den står til fx at køre piller ind i 0,6 sek. så kører den også kun 0,6 sek. Går ud fra at din kørte ind i længere tid end den var sat til fordi relæet hang?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10377
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
ja og nej ved iltstyring ville det være fatalt,tror dog at kørsel uden iltstyring ville være på virket men ikke i samme omfang..Dazzle skrev:
Ændringer hermed lavet. Jeg holder øje med den i løbet af aftenen og i morgen tidlig for farve på aske og om den går ud nu da indstillinger er tæt på mine oprindelige vinterindstillinger.
Vurderer du at en utæt lågepakning ville kunne have noget at sige?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
OK vi ser hvad den siger i morgen.thy skrev:
ja og nej ved iltstyring ville det være fatalt,tror dog at kørsel uden iltstyring ville være på virket men ikke i samme omfang..
Testede lige blæseren. Hvis den står i pause og jeg trykker på snegl frem så kører blæseren op i hastighed. Det tager fra jeg trykker på knappen og til den er oppe omdrejninger lige knap 5 sek.
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Halløj i forum,
Det er før set, at det problem skyldtes røgtuden var blevet tilstoppet, sådan der helt
bogstaveligt sad et tommetykt sodlag i røgtuden, sådan Baxi ikke kunne komme af med røgen.
Røgtuden er den lille stump 'skorsten' der stikker op fra toppen af din Baxi, altså der hvor røgrøret
starter, og dermed hvor røg temp føleren sidder.
Det skyldes at fejeren kun fejer 'opad', aldig 'nedad', netop fordi der jo 'nedad' sidder røg temp føler
og iltsensor, med det resultat at røgtuden kan stoppe helt til med årene.
Afhængig af hvordan dine renselemme sidder, kan de være svært at feje røgtuden, men i værste fald,
kan man med lidt besvær komme op til den gennem røgkassen, dvs gennem de små luger i hver side af Baxi,
og så men en meget lang børste, helt op i toppen af røgkasssen, sådan du kommer helt op til røg temp føleren.
Det er før set, at det problem skyldtes røgtuden var blevet tilstoppet, sådan der helt
bogstaveligt sad et tommetykt sodlag i røgtuden, sådan Baxi ikke kunne komme af med røgen.
Røgtuden er den lille stump 'skorsten' der stikker op fra toppen af din Baxi, altså der hvor røgrøret
starter, og dermed hvor røg temp føleren sidder.
Det skyldes at fejeren kun fejer 'opad', aldig 'nedad', netop fordi der jo 'nedad' sidder røg temp føler
og iltsensor, med det resultat at røgtuden kan stoppe helt til med årene.
Afhængig af hvordan dine renselemme sidder, kan de være svært at feje røgtuden, men i værste fald,
kan man med lidt besvær komme op til den gennem røgkassen, dvs gennem de små luger i hver side af Baxi,
og så men en meget lang børste, helt op i toppen af røgkasssen, sådan du kommer helt op til røg temp føleren.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )