Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af Holte » 28 okt 2015 11:26

Hej Peter. Tak for din hjælp.
Det er en super ide, jeg har desværre afmonteret rørene, da jeg er ved at lave fyrrummet færdigt. Jeg har samtidigt købt en laddomat 25/60. Den understøtter desværre ikke flowmålingen. Jeg har sat mit gl. Oliefyr til igen, så vi har varme, til jeg er færdig med fyrrummet. Det kører rigtigt fint med det gamle oliefyr, jeg vil mene vi bruger 10-12 ltr. Pr. Døgn pt. Jeg skriver så snart Baxi'en er startet op igen.
Mvh. Brian


Holte
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 51
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af Holte » 18 nov 2015 22:19

Så har jeg fyret kørende igen, på prøve. Heldet er ikke med mig.. Jeg har monteret en loddomat 21-60. Den kommer med en 72g termostat, der holder den returvandet på 72g. Det er vel naturligt nok. Der medfølger en 66g. Termostat. Nu har jeg sat den i, så er den hel gal. Returvandet ligger nu 4g. Under fremløbet. Selv ved 85g. Som er det højeste min kedel kan køre med. Så vandet cykler bare rundt i kedlen, og ingen varme til huset. Den termostat må jo være defekt? Det undre mig, at John har helt andre temperaturer på hans laddomat. Er jeg uheldig igen, at have fået en defekt komponent..?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af John Skov Jensen » 19 nov 2015 11:30

Holte skrev:Så har jeg fyret kørende igen, på prøve. Heldet er ikke med mig.. Jeg har monteret en loddomat 21-60. Den kommer med en 72g termostat, der holder den returvandet på 72g. Det er vel naturligt nok. Der medfølger en 66g. Termostat. Nu har jeg sat den i, så er den hel gal. Returvandet ligger nu 4g. Under fremløbet. Selv ved 85g. Som er det højeste min kedel kan køre med. Så vandet cykler bare rundt i kedlen, og ingen varme til huset. Den termostat må jo være defekt? Det undre mig, at John har helt andre temperaturer på hans laddomat. Er jeg uheldig igen, at have fået en defekt komponent..?
Det lyder som om du har en defekt termostat eller en fejlagtig montage af termostaten der gør at den ikke kan åbne/løfte ventilen

Holte
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 51
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af Holte » 19 nov 2015 12:20

Jeg tror at den 66g termostat, er defekt. Men den på 72g. Holder så returen på 72g. Der ligger din på 60g. Ikke?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af John Skov Jensen » 19 nov 2015 14:06

Holte skrev:Jeg tror at den 66g termostat, er defekt. Men den på 72g. Holder så returen på 72g. Der ligger din på 60g. Ikke?
Det er korrekt, min retur ligger helt stabilt på de 60 grader.
Jeg mener der står nogle numre stemplet/graveret på termostaten, prøv at aflæse numrene på din 72 graders, måske er det i virkeligheden en 78 graders?


Holte
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 51
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af Holte » 20 nov 2015 19:42

Jeg har kigget numre på begge termostater. Det er en 72 & 66g. Jeg er jo nød til, at købe en ny termostat. Jeg vil gerne i nærheden af 55g. Retur. Men skal jeg så købe en på de 55-57g. Eller skal jeg højere op? Den 72g. Jeg har, holder jo 72..?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af John Skov Jensen » 20 nov 2015 19:52

Jeg ville nappe en ny 66 graders. Alle de ladeventiler jeg har haft med at gøre har givet en retur der er 10-12 grader lavere end åbningstemperaturen.
Men i dit setup kan det jo være anderledes.

Holte
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 51
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

Indlæg af Holte » 20 nov 2015 21:25

Okay, tak! Jeg prøver at reklamere over den jeg har fået.


Besvar