Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

: 21 okt 2015 12:34
af Holte
Hej igen..

Jeg kæmper fortsat med min Baxi TPK 24. Jeg mistænker min shunt, den hæver ikke returvandet mere end et pr. Grader. Ca. 42g efter shunt. Jeg har monteret en woddy shunt. Hvad vil i anbefale, at jeg sætter på, en ladekreds, eller en esbe termisk shunt?
Håber i gider hjælpe igen..

Mvh. Brian

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

: 21 okt 2015 12:42
af John Skov Jensen
En acaso termovar eller laddomat 21-60 er begge stabile gode ladeventiler.
Jeg har selv lige monteret en spritny laddomat 21-60 med en lm6A sparepumpe. Den kører uden problemer og holder returtemp fuldstændig stabilt. Så den kan jeg kun anbefale.

Lidt mærkeligt at dit vvs firma ikke opdagede den lave returtemperatur

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

: 21 okt 2015 13:13
af Holte
Det er meget mærkeligt.. Det gør bare lidt ondt med ladeventilen, jeg har monteret en ny Alpha 2 pumpe, som jeg kan lægge på lager..
Men din 21-60, har jeg kun set med 70g retur? Så skal jeg skifte termostaten, for at komme i nærheden af 55??

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

: 21 okt 2015 13:47
af John Skov Jensen
Min har en 72 grader termostat. Det giver en stabil retur temp. på 60 grader.
Hvis det er en 66 graders termostat vil returen sikkert ligge på 54-55 grader

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

: 21 okt 2015 14:02
af Holte
Perfekt, tak!

Re: Hjælp til Baxi Tpk 24

: 27 okt 2015 05:26
af 1peterhansen
Hej Brian.

Jeg har siddet og læst i denne tråd om dine genvordigheder med et meget højt forbrug.
Jeg kan se at du har meget fokus på indstillingerne af fyret, men har du istedet arbejde på at finde ud af hvor meget effekt
systemet aftager?

For at beregne dette skal man kende den cirkulerede vandmængde samt temperaturforskellen mellem frem og retur.

Frem og retur kan man tage med et termometer(retur skal måles på kedelsiden af shunten).
Flowet kan vises på din alpha pumpe. Ikke helt præcist, men ok til at give en indikation.

Eksempel:

Fremløb 65 grader.
Retur 50 grader

Flow aflæst på pumpe: 400L/time

Effekt(kw)= (400kg/t*4,19KJ/kg*(65-50))/3600=6,98 Kw

Ovenstående er bare nogle tal jeg har indsat for at vise princippet.

Prøv at tage tallene fra din installation og sæt dem ind i ovenstående beregning, så kan du få en indikation på den aftagne
effekt fra dit fyr.

Mvh

Peter