Hej
En 3006 regulerer blæserens ydelse ved at sende strømmen ud i impulser, tiden mellem impulserne kan stilles fra 0,3 til 5 sec, skal blæseren feks. kører 50 % vil der så være fuld spænding i 50% af tiden og helt slukket i den resterende tid, tiden mellem impulserne kan stilles i service menu (blower time) hvor det er gemt er af hængig af software version, stilles tiden til 0,3 vil der lyde små tuk tuk fra blæser, stilles den optil 5 sec vil de lyde som blæseren tænder og slukker, stil den mellem 0,3 og 1.
Hilsen Karsten
En 3006 regulerer blæserens ydelse ved at sende strømmen ud i impulser, tiden mellem impulserne kan stilles fra 0,3 til 5 sec, skal blæseren feks. kører 50 % vil der så være fuld spænding i 50% af tiden og helt slukket i den resterende tid, tiden mellem impulserne kan stilles i service menu (blower time) hvor det er gemt er af hængig af software version, stilles tiden til 0,3 vil der lyde små tuk tuk fra blæser, stilles den optil 5 sec vil de lyde som blæseren tænder og slukker, stil den mellem 0,3 og 1.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk