Side 1 af 1

styring på bb14

: 04 jul 2013 14:54
af mls81
Hej

Jeg vil høre om der er nogen der har erfaring med at kunne sætte en timer på styringen, så man evt ikke skulle fyre hele dagen her om sommeren.
Her tænker jeg på om det kunne lade sig gøre at sætte en slags timer på styringen, så det evt kunne lave varmt vand 3 gange om dagen.

styring på bb14

: 04 jul 2013 18:11
af Dinsen
Det kan du godt ja, jeg gjorde det i foråret. Jeg var ikke tilfreds med det, da der ikke altid var varmt vand. Så jeg købte en Danfoss kp77 mener jeg den hed. Det er en differencial termostat, fjernføleren har jeg puttet i dyklommen på vvb og så styrer danfossen styringen. Så fyret slukker når vvb er 55gr og starter igen når den er faldet til 45gr.