Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
sneglen starter ikke
-
- Stoker II
- Indlæg: 54
- Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
sneglen starter ikke
Jeg har oplevet noget som jeg ikke har prøvet før :
I morges var fyret gået ud; fejlkode E6 = ingen ild.
Ingen problem - lyntænding - en optændingsblok ned i skakten, nulstille elektronikken, op på trin 2 - præcis som jeg plejer.
Opstarten forløb fint, sneglen startede og tog masser af piller ind; blæseren startede lige så stille - alt var som det plejer.
Efter et par minutter, starter blæseren så op for alvor og fyret burde nu være i normal drift. Problemet var bare, at min snegl ikke startede og lige meget hvor mange krumspring jeg lavede, kunne jeg ikke få sneglen til at gå i almindelig drift. Jeg kunne sagtens få sneglen til at køre hvis jeg lavede opstart eller "tvangsfodrede" den(Mätning).
Heldigvis har jeg købt en ekstra TB Mini som back-up og efter at have prøvet stort set alle kombinationer af elektronik, snegl og brænder, har jeg fundet ud af, at det er selve brænderen der er problemet.
Så lige nu kører jeg altså med gammel elektronik, gammel snegl og "ny" brænder.
Nu er mit spørgsmål, hvad er ved brænderen, der kan forhindre at sneglen/fyret går i almindelig drift ?
En enkelt gang fik jeg fejlkode E8 og det er noget med en selvtest og at man skal trykke på en knap ?
I øvrigt virker det som om den nye blæser, blæser alt for kraftigt. Selv med helt lukket for luften, blæser den så kraftigt, at der ikke er flammer, men kun flyvende gnister. Nogen bud ?
I morges var fyret gået ud; fejlkode E6 = ingen ild.
Ingen problem - lyntænding - en optændingsblok ned i skakten, nulstille elektronikken, op på trin 2 - præcis som jeg plejer.
Opstarten forløb fint, sneglen startede og tog masser af piller ind; blæseren startede lige så stille - alt var som det plejer.
Efter et par minutter, starter blæseren så op for alvor og fyret burde nu være i normal drift. Problemet var bare, at min snegl ikke startede og lige meget hvor mange krumspring jeg lavede, kunne jeg ikke få sneglen til at gå i almindelig drift. Jeg kunne sagtens få sneglen til at køre hvis jeg lavede opstart eller "tvangsfodrede" den(Mätning).
Heldigvis har jeg købt en ekstra TB Mini som back-up og efter at have prøvet stort set alle kombinationer af elektronik, snegl og brænder, har jeg fundet ud af, at det er selve brænderen der er problemet.
Så lige nu kører jeg altså med gammel elektronik, gammel snegl og "ny" brænder.
Nu er mit spørgsmål, hvad er ved brænderen, der kan forhindre at sneglen/fyret går i almindelig drift ?
En enkelt gang fik jeg fejlkode E8 og det er noget med en selvtest og at man skal trykke på en knap ?
I øvrigt virker det som om den nye blæser, blæser alt for kraftigt. Selv med helt lukket for luften, blæser den så kraftigt, at der ikke er flammer, men kun flyvende gnister. Nogen bud ?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: sneglen starter ikke
du kunne måske blokere /afdække noget af blæserns indsugningshul
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Indlæg: 312
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: sneglen starter ikke
HJÆLP - svar gerne på Chens indlæg da jeg har præcis samme fejl nu. Fik du løst problemet Chen?
Ingen normal drift på snegl men ok opstart??
Ingen normal drift på snegl men ok opstart??
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 30 dec 2009 12:42
Re: sneglen starter ikke
Hej
Fandt I nogensinde ud af, hvad problemet var? Jeg står nemlig med samme problem.
Fandt I nogensinde ud af, hvad problemet var? Jeg står nemlig med samme problem.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: sneglen starter ikke
Hvordan ser din flamme indikator ud ?
Er den brændt / sort i det klare plastik,
for så indikere den ikke til styringen at der er ild, og så starter fyret ikke op.
Er den brændt / sort i det klare plastik,
for så indikere den ikke til styringen at der er ild, og så starter fyret ikke op.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 30 dec 2009 12:42
Re: sneglen starter ikke
Den er helt fin, men har lige skiftet den ud med en ny, for at se om den alligevel kan have lavet fejlen.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: sneglen starter ikke
Blinker lysføleren der sider på faldrøret når der kommer piller forbi ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: sneglen starter ikke
Du har selvfølgelig vendt flammeindikatoren så den ser ned mod ilden ?
Og er rigtig placeret i røret (langt nok inde)?
Og er rigtig placeret i røret (langt nok inde)?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 30 dec 2009 12:42
Re: sneglen starter ikke
Så kører det igen - det var simpelthen flammeindikatoren, der havde lavet fejlen ) Super dejligt med sådan et forum, hvor man kan hente hjælp på en råkold lørdag formiddag
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: sneglen starter ikke
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/