Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

TB mini problem ved optænding? hjælp?

Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Scotte Kim » 08 apr 2009 08:29

Jeg har fået et problem efter jeg har fået leveret nye piller.

Jeg har et TB mini brænder og en Roca 30 kedel

Når fyret tænder op så begynder pillerne at ryge og der kommer røg ud ved de to små glas ved fotocellen. Det er ikke særlig meget men nok til at den stopper med fejl på fotocellen. Det sker umiddelbart kun efter fyret har været stoppet helt op og skal starte op igen. Altså når kedlen er kold og trækket i skorsten er lille. Den lille klap for neden på kedlen kan også klappe lidt når røgen skydes baglæns ud i fyrrummet.

Hvad kan jeg gøre ved det?


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Flunk » 08 apr 2009 08:37

At den lille klap for neden på kedlen klapprer, tyder på at du får for lidt luft til forbrændingen ved opstart, og herved får lavet en lille røggaseksplotion.
At der kommer røg, tyder også på for lidt luft.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Scotte Kim » 08 apr 2009 09:38

Det kan jeg godt give dig ret i. Men når fyret nu har den korrekte indstilling til drift med "bål" så kan jeg ikke på en TB mini regulere til mere luft til opstart alene

Kan det give mening at lade den lille klap på fyret stå en lille smugle åben permanent? Vil det ødeligge forbrænding ved normal drift?

.... suk hvad gør jeg?

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Flunk » 08 apr 2009 09:42

Nu kender jeg ikke TB mini, så indstilling af den må du vente til der kommer nogle TB mini eksperter forbi.
Hvis du lader den nederste låge stå lidt åben altid, får du ikke en økonomisk forbrænding da der vil være for meget luft til forbrændingen.
Har du ikke mulighed for at stille pillemængden ned under ostart istedet for at stille luftmængden op.
Det giver det samme.
Hvis de nye piller er anderledes end de gamle, kan du nemt risikere at alle indstillinger skal ændres.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Flunk » 08 apr 2009 09:48

Der står måske noget her der kan hjælpe:

viewtopic.php?f=95&t=4066
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Scotte Kim » 08 apr 2009 11:53

Det andet indlæg hjælper ikke....

Har lige set i manualen. Her kan EPROM 8 switch 1 instilles til at give lav blæsehasighed ved opstart. Det skulle nok kunne klare problemet har jeg på fornæmmelsen. Jeg vil i hvert fald prøve.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Flunk » 08 apr 2009 12:09

TB kim skrev:Det andet indlæg hjælper ikke....

Har lige set i manualen. Her kan EPROM 8 switch 1 instilles til at give lav blæsehasighed ved opstart. Det skulle nok kunne klare problemet har jeg på fornæmmelsen. Jeg vil i hvert fald prøve.
Jeg tror som tidligere nævnt at du skal øge blæserhastigheden ved opstart, eller reducere pillemængden
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Scotte Kim » 08 apr 2009 12:48

Flunk skrev: Jeg tror som tidligere nævnt at du skal øge blæserhastigheden ved opstart, eller reducere pillemængden
Det er faktisk også det jeg tror den gør ved at ændre på switch 1. Mit tidligere indlæg siger det ikke så klart....

Ved normal funktion sker følgende:

1 Piller skubbes i brænder
2 El-tænder varmer i 10-20 sekunder (her skabes min røg og fotocellen lukker for fyret)
3 Blæseren starter senere for at skabe glød
4 Pillerne brænder

Ved ændret styring fra "normal" til lav blæsehastighed med switch 1 hvis man har EPROM 8 eller nyere:

1 Piller skubbes i brænder
2 Blæser starter på lav hastighed og bliver ved (træk i skorsten skabes og røgen ryger i skorsten og ikke ud af brænder og på fotocelle)
3 El-tænder varmer
4 Pillerne brænder

Jeg har ikke testet det endnu men gør det senere i dag....

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Flunk » 08 apr 2009 12:50

Ja, det ser ud til at det kan være en løsning.
Lad os høre når du har prøvet.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Re: TB mini problem ved optænding? hjælp?

Indlæg af Scotte Kim » 10 apr 2009 21:42

Fyret har nu kørt i to dage uden problemet efter switch 1 blev stillet til at blæse med lav hastighed under opstart. Det har været varmt om dagen og fyret har været stoppet helt da der ikke har været varmebehov.

Konklusionen må umiddelbart været at det har hjulpet....