Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ny bruger af brugt TB Mini. Faldskat fyldes med piller! Hjæl

Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Besvar
Danny
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 26 nov 2008 07:33

Ny bruger af brugt TB Mini. Faldskat fyldes med piller! Hjæl

Indlæg af Danny » 26 nov 2008 14:04

Hej alle, Har anskaffet en to år gammel TB Mini har fået den monteret på en Joker kedel fra varmebaronen i sverige.
Brænderen har givet mig lidt at se til icon_frown.gif. Mit problem består i at den melder fejl E3 og jeg har da fire gange nu måtte tømme hele faldskagten op til fotocellen for piller. Prøvet minien af i flere trin. Trin 5 kan køre i max et døgn.
Trin 4 nogle dage. Har skiftet flammeindikator i forbindelse med monteringen, den gamle ikke så godt ud.

Til orientering virker det som der er fint træk ( ikke fået udmålt co2 samt røgas temp endnu) glas til fotocelle ser fine og klare ud dog med en smule støv fra pillerne. Kan ikke huske mærke på sidstnævnte men de er svenske pakket i en gul pose, virker af en god kvalitet næsten ingen smuldrer i posen. Tror det er nødvendigt at køre på 5 hvis kedlen skal holde et snit på 80.c. vores hus på 180m2 er meget dårligt isoleret med en del radioatorer. og kan ikke forstille mig det kan svare sig at køre med trin 3 og max 60.c varmt vand i kedlen?

Jeg vil i dag tjekke aske farve samt slagger i brænder rist.

Håber på der en en der har erfaringer :wink:

Mvh Danny


chen4885
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23

Re: Ny bruger af brugt TB Mini. Faldskat fyldes med piller! Hjæl

Indlæg af chen4885 » 26 nov 2008 20:53

Hej Danny.
Er du vimmer mand - trin 5 !!! Fejlkode E3 kommer netop fordi faldskakten fyldes og den fotocelle der sidder på tværs af faldskakten ikke kan se sig selv.
Jeg bor i 235 kvm hus med masser af gulvvarme og kører på trin 1, så mit gæt er klart at du kører på ALT for højt effekttrin, din brænder kan simpelthen ikke nå at brænde pillerne lige så hurtigt som de kommer. Sæt fyret på trin 1 eller trin 2. Sæt håndtaget til luftspjældet ca. 1-2 cm. fra toppen - altså så den ikke får særlig meget luft; så tror jeg det kører. Hvis fyret på et senere tidspunkt melder fejl, så er det i 9 ud af 10 gange (for mig i hvert fald ) flammeindikatoren der er stået af. Den sidder ( efter min mening ) alt for udsat, men det er der ikke rigtigt noget at gøre ved, men regn med mindst en om året.
Kan du få dit anlæg godkendt af din skorstensfejer ?
Senest rettet af chen4885 26 nov 2008 20:59, rettet i alt 2 gange.

chen4885
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23

Re: Ny bruger af brugt TB Mini. Faldskat fyldes med piller! Hjæl

Indlæg af chen4885 » 26 nov 2008 20:54

P.S. Prøv lige at sænk din kedeltemperatur til ca. 60.

Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Re: Ny bruger af brugt TB Mini. Faldskat fyldes med piller! Hjæl

Indlæg af Scotte Kim » 27 nov 2008 10:58

chen4885 skrev:Hej Danny.
Er du vimmer mand - trin 5 !!! Fejlkode E3 kommer netop fordi faldskakten fyldes og den fotocelle der sidder på tværs af faldskakten ikke kan se sig selv.
Jeg bor i 235 kvm hus med masser af gulvvarme og kører på trin 1, så mit gæt er klart at du kører på ALT for højt effekttrin, din brænder kan simpelthen ikke nå at brænde pillerne lige så hurtigt som de kommer. Sæt fyret på trin 1 eller trin 2. Sæt håndtaget til luftspjældet ca. 1-2 cm. fra toppen - altså så den ikke får særlig meget luft; så tror jeg det kører. Hvis fyret på et senere tidspunkt melder fejl, så er det i 9 ud af 10 gange (for mig i hvert fald ) flammeindikatoren der er stået af. Den sidder ( efter min mening ) alt for udsat, men det er der ikke rigtigt noget at gøre ved, men regn med mindst en om året.
Kan du få dit anlæg godkendt af din skorstensfejer ?
ENIG !!

Har du set om din rist sidder forkert? Den skal stå i en 45 graders vinkel. Den kan faktisk ligges ned som er helt forkert.

Lige et tip nu du har en TB mini - køb denne el tænder næste gang. Den fungerer meget bedre og brænder ikke af lige så hurtigt :o)

http://www.primavvs.dk/shop/woody-eltae ... 4395p.html

Mål evt dit pilleforbrug. Mit ligger på ca 15-20 kg om dagen (til vand og gulvvarme i nyt hus på 145 kvm plus garage på 60 med gulvvarme 8) )
Jeg har lige stress testet brænder og kedel (Roca) for at se hvor lang tid den kunne køre uden at jeg rensede fyret. Efter en måned opgav jeg forsøget da fyret endnu ikke var gået ud.... icon_cheesygrin.gif

PS - min aske er kaffebrun uden slagger overhovedet. Risten har kun lidt sort knasende på og alle huller er frie for skidt. Jeg kører på trin 1 og luften lige 3-4 mm og nulpunktet (som i øvrigt ikke er helt nul!)


Besvar