Hejsa

Jeg har et 190m2 nyere træhus fra 2007, der er opvarmet med TBmini+Roca P-30 pillefyr.
huset er opvarmet med centralvarme i underetagen og radiatorer på 1. sal, der er desuden genvex anlæg i hele huset.

jeg synes umiddelbart at jeg fyrer ret så mange piller af i døgnet ca 30-45kg, mit fyr står på 4, med tilsvarende lufttilførsel. røggas på ca 200gr og 58grader på termostaten på fyret.

er det normalt eller kan det optimeres på nogen måde? eller er det normalt?


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Forbrug af piller

Indlæg af Lintz » 21 feb 2020 11:28

Hvad er normalt ???

Det er nærmest umuligt at sammenligne huse og forbrug da der er så mange ting der har indflydelse på forbruget.

Så selv to helt ens huse kan varierer meget i forbrug bare med hensyn til beliggenheden.

- men ja. Syntes selv det lyder en anelse højt når jeg ser på mit forbrug. 20 til 28 kg i døgnet i denne periode med megen blæst. 160 m2 og dårligt isoleret.
Det taget i betragtning at mit hus er 110 år ældre end dit og du har genvex samt 2 etager ( Din overetage burde jo få lidt glæde af varmen fra underetagen)

Hvordan et TB optimeres ved jeg ikke.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

pendec

Re: Forbrug af piller

Indlæg af pendec » 21 feb 2020 12:02

med 188m2, 2/3 gulvvarme og hulmursisolering er jeg omkring 1,1kg / timen, så 26-28 kg lige pt måske lidt mere, når det stormer helt vildt.
mit hus er også fra grøn langkål , 1880-1890 mener jeg.

Jeg giver gerne Lintz ret, man kan ikke sammenligne forhold så let, næsten som forsikring imellem huse.
Nogle vil have 20 grader, andre 25 grader, nogle bader 12 gange om dagen med stor familie, andre 1 gang osv.....

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Forbrug af piller

Indlæg af thy » 21 feb 2020 12:58

pendec skrev:
21 feb 2020 12:02
med 188m2, 2/3 gulvvarme og hulmursisolering er jeg omkring 1,1kg / timen, så 26-28 kg lige pt måske lidt mere, når det stormer helt vildt.
mit hus er også fra grøn langkål , 1880-1890 mener jeg.

Jeg giver gerne Lintz ret, man kan ikke sammenligne forhold så let, næsten som forsikring imellem huse.
Nogle vil have 20 grader, andre 25 grader, nogle bader 12 gange om dagen med stor familie, andre 1 gang osv.....
kan ikke helt samlignes nen det lyder af meget..
ligger på 24-25 i sdnit pt 185m2 1926
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

pendec

Re: Forbrug af piller

Indlæg af pendec » 21 feb 2020 14:09

thy skrev:
21 feb 2020 12:58
kan ikke helt samlignes nen det lyder af meget..
ligger på 24-25 i sdnit pt 185m2 1926
Jeg tror nu også jeg ligger tættere på 24 lige nu, med 1kg/timen brugt, og mine opfyldninger udskydes 4-6 timer (30kg) hver dag, efter eget valg.

Og så for mange parametre, og et af dem værende, er installation optimal. Den var allerede forkert i 14 år på forkert cirkulation(frem/retur vendt forkert) til radiatorer, så...


Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: Forbrug af piller

Indlæg af Rakjaer » 21 feb 2020 15:13

Røggas på 200grader er meget højt, mit nye RTB fyr ligger på 70-90grader alt efter drift. Jeg tror det du bruger mere end de andre, er hvad fiser ud med røgen.

I øvrigt ville det være væsentligt nemmere hvis folk skrev deres forbrug som kg/m2, ellers er det besværligt at sammenligne forbrug.

For hhv. Lintz, Pendec, Thy og mit eget (750kvm høj 110kg, lav 90kg) ligger dit forbrug
Variance højt forbrug Variance lavt forbrug
135% 126%
159% 114%
175% 122%
161% 132%

Så ja, du bruger mellem 14% og 75% mere end os andre, men det er også næsten umuligt at sammenligne. Det eneste måde man kan sammenligne det på er hvis du har en energimåler der måler hvor meget varme du sender ud i dit system kontra træpilleforbruget.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

eeyore
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 128
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Forbrug af piller

Indlæg af eeyore » 21 feb 2020 19:15

Syntes at det lyder af rigtigt meget. Jeg har brugt 13-18 kg pr døgn de sidste par uger. Efterisoleret hus fra 1991 med varmegenindvinding. 124m2 kælder og 124m2 stueplan med loft til kip. Begge dele fuldt opvarmet til 22,5 grader.

pendec

Re: Forbrug af piller

Indlæg af pendec » 21 feb 2020 19:33

Influenzalund skrev:
21 feb 2020 10:03
der er opvarmet med TBmini+Roca P-30 pillefyr.
Hvor tit rengører du dette? og tager du skorstensrør med? sikker på du har styr på rengøringen og der ikke er noget du misser?
Hvordan ser asken ud? lys/mørk brun? grå?

Hvor mange i familien? Hvad mener du er indendørs temp?

Når du skriver træhus, hvordan er isolering så?

Hus fra 2007 burde næsten være et A+ hus? er det ændret fra sommerbolig til helårsbeboelse?

Influenzalund
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 05 feb 2020 21:42

Re: Forbrug af piller

Indlæg af Influenzalund » 22 feb 2020 15:25

Det er netop blevet rengjort, og asken så lidt grålig/mørk ud.
isoleringen skulle være ok, da det er et træhus der er bygget til helårsbebyggelse.
vi er også kun lige 2 lige nu, med meget få møbler, altså en hel del tomme værelser.

kan der være fordel i at indstille på højere niveau, så man fyrer kraftigt indtil den begynder at pausefyre?
har ikke prøvet at justere helt ned endnu, da temperaturen så falder til ca 40 grader.

eeyore
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 128
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3-3,5 tons
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Forbrug af piller

Indlæg af eeyore » 22 feb 2020 15:38

Et A2010 hus må bruge 59,2 kWh pr m² pr år. Dette er inkl el til drift af varmeanlæg, pumper og mekanisk ventilation. Elforbruget "straffes" med en faktor 1,9. Hvis vi sætter el forbruget til 1200 kWh, så vil det maksimale tilladte forbrug af træpiller være:
A2010: (59,2x190-1200x1,9)/4,9=1828 kg
B: (78,9x190-1200x1,9)/4,9=2593 kg
C: (122,9x190-1200x1,9)/4,9= 4300 kg
D: (166,9x190-1200x1,9)/4,9=6007 kg
E: (211,0x190-1200x1,9)/4,9=7715 kg
F: (266,2x190-1200x1,9)/4,9=9857 kg

Hvis du finder energimærkningen på dit hus og sammenligner med tallene ovenfor og dit årlige forbrug, så må du kunne se om det er helt galt.