Side 1 af 1

TB Mini E3 fejl

: 22 mar 2017 16:18
af Bose54
Hej I forummet.

Håber der er en der kan hjælpe, mit ellers så stabile TB mini er gået i udu.
Lysfotocellen er tilsyneladende gået i stykker og DB vvs har ingen liggende, vi har været uden varme siden i torsdags. nu er fruen "lidt" stram i ansigtet på trods af at jeg har prøvet stort set alt.

Er der et en måde jeg kan snyde lysfotocellen indtil, den nye kommer hjem ??

Gode råd er velkomne
Jørgen

Re: TB Mini E3 fejl

: 22 mar 2017 22:56
af HR LUCCA
Det kan den helt sikkert , men det er nok ikke så smart , da fyret så ikke ved om der er ild , efter hvad jeg kan se er det den samme som til et Scotte eller Woody fyr , så den burde være nem og finde , jeg har en og ligge , men der er lidt langt og køre .
Mon ikke der er en nær dig der har en ?
Ellers prøv feks https://www.vvs-eksperten.dk/varme/pill ... -303201102

Re: TB Mini E3 fejl

: 23 mar 2017 02:51
af Bose54
Det er ikke flamme vagten der er defekt, men lys fotocellen. http://www.dbvvs.dk/shop/lysfotocelle-lige-368p.html
Du kender lysfotocellen fra forretninger, der får klokken til at bimle når du går ind og ud.
Den registrer når pillerne falder ned i skatten og lukker af for sneglen, hvis ilden er gået ud og uforbrændte pillerne hober sig i faldskatten.

Er der en som har en komplet TB-Mini til salg er jeg køber

Re: TB Mini E3 fejl

: 23 mar 2017 07:54
af HR LUCCA
Ok var ikke klar over det var den , du kunne køre en tur til Faxe http://pillestoker.dk/tb-mini-pillebrae ... -lige.html de burde have den ifølge deres hjemmeside :wink:

Re: TB Mini E3 fejl

: 23 mar 2017 10:48
af Bose54
Takker for tippet, jeg har talt med dem og den er på lager
Hilsen Jørgen