Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
-
svsommer
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af svsommer » 17 dec 2012 19:20
oskovrup skrev:Checker om der er cirkulation i ekspansionen.
De 50 gr. er på et termometer umiddelbart efter circulationspumpen
Har kun en røgvender.. hvor sidder din anden (hvis det altså er en Roca kedel du har.
Men mange tak allesammen for rigtig gode råd så langt
Jagten går videre!
den vender du har er nok den originale øverst du skal lave en der ligger i bunden af den øverste låge.
jeg har lavet min af varmefast plade.
jeg har også nogle ildfaste sten til at ligge på den øverste røgvender
mvh
svsommer
-
holberg19
- Stoker IX
- Indlæg: 384
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 4 gange
Indlæg
af holberg19 » 17 dec 2012 19:24
oskovrup skrev:Checker om der er cirkulation i ekspansionen.
De 50 gr. er på et termometer umiddelbart efter circulationspumpen
Har kun en røgvender.. hvor sidder din anden (hvis det altså er en Roca kedel du har.
Men mange tak allesammen for rigtig gode råd så langt
Jagten går videre!
Der er kun én officiel røgvender i kedlen. Alt andet er hjemmefusk
Vi skal lige huske på at dit setup er uændret og pludselig kan du ikke få temperaturen op. Det er vel det der er tilfældet?
-
oskovrup
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Indlæg
af oskovrup » 17 dec 2012 19:27
Ja, det er stadig problemet - ideelt kørte den 50 gr. i fremløb og varmt brugsvand på trin 3 og ved 175 gr. røg
-
JeppeGlue
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 17 sep 2012 21:33
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 165
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
Indlæg
af JeppeGlue » 17 dec 2012 19:32
Hej alle,
Først undskyld jeg kapre dette emne, jeg er ny på forumet og har samme kedel/brænder som oskovrup, jeg har overtaget i forbindelse med køb af hus d. 1 okt. jeg har også godt 210 grader i røgtemp med en røgvender, svsommer har du et billeder af din uorginale røgvender jeg kunne godt tænke mig at få min røgtemp ned.
-
oskovrup
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Indlæg
af oskovrup » 17 dec 2012 19:46
Velkommen JeppeGlue
-
svsommer
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af svsommer » 17 dec 2012 19:59
JeppeGlue skrev:Hej alle,
Først undskyld jeg kapre dette emne, jeg er ny på forumet og har samme kedel/brænder som oskovrup, jeg har overtaget i forbindelse med køb af hus d. 1 okt. jeg har også godt 210 grader i røgtemp med en røgvender, svsommer har du et billeder af din uorginale røgvender jeg kunne godt tænke mig at få min røgtemp ned.
jeg har PT ingen billeder men kan skyde nogle stykker når jeg skal have renset kedlen og det bliver nok først fredag
mvh
svsommer
-
JeppeGlue
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 17 sep 2012 21:33
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 165
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
Indlæg
af JeppeGlue » 17 dec 2012 21:20
Tak oskovrup.
svsommer det er rigeligt fint, det bliver et juleferie projekt at optimere effektiviteten af fyret samt at undgå pillerne hopper ind i kedelen når de rammer hærden som jeg også har lidt problemer med, men det er nogle af de små glæder ved at blive ejer af et ældre pillefyr :-)
-
sten2004
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
- Mit fyr: Ekoheat 900/160
- Areal: 150 i 3 plan
- Brændsel: TP 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: forventer 6 T
- Geografisk sted: den jydske højderyg
Indlæg
af sten2004 » 19 dec 2012 23:20
Da jeg kørte med TB-mini, lavede den af til samme nummer med at kører helt vildt med piller igennem og røgtemp på min 200gr. Jeg slukkede fyret så og rensede faldskakt cellen og flammeindikatoren og startede så fyret påny. Min kedel var godt nok en gammel amanda. Stærk blæst fik også forbruget i vejret. Jeg opvarmede 150 m2 på niveau 2 sommer og vinter og pinte luften så langt ned som muligt. Pilleforbrug vinter 25- 40 kg om dagen og røg temp ca. 100 gr..
Hvis du tager slangen til sneglen af kan du så mærke trækket igennem faldskakten?
-
oskovrup
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Indlæg
af oskovrup » 20 dec 2012 11:41
Ved I hvad, nu opfører den sig normalt (8-O
Kører trin 3, normalt forbrug (37-39 kg) og 60gr. afgang.
Så det var nok et humørudsving ligesom dit.
Men tak for alle de gode råd så langt!
Nu skal jeg ud og rense fyr :-)
Rigtuig god jul & godt nytår
-
svsommer
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af svsommer » 21 dec 2012 15:25
JeppeGlue skrev:Tak oskovrup.
svsommer det er rigeligt fint, det bliver et juleferie projekt at optimere effektiviteten af fyret samt at undgå pillerne hopper ind i kedelen når de rammer hærden som jeg også har lidt problemer med, men det er nogle af de små glæder ved at blive ejer af et ældre pillefyr :-)
her er lidt og se på
hvilken brænder har du monteret?
-
Vedhæftede filer
-
-
-
-
-
-
-
mvh
svsommer