Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

El tilkobling

Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

El tilkobling

Indlæg af timkenneth » 18 dec 2011 23:30

det kan du måle dig ud af! hvis strømmen kommer fra den nederste ledning er nul blå, den gul/grønne jord og resten faser. MEN du kan ikke være sikker, derfor på med prøvelampen.


Brugeravatar
shovelhead
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland

El tilkobling

Indlæg af shovelhead » 18 dec 2011 23:34

Har fundet noget andet ved ikke om det kan hjælpe dig? http://www.pilleklub.dk/forum_posts.asp?TID=221
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?

NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

El tilkobling

Indlæg af NielsenSorø » 19 dec 2011 00:13

Tak for tilbagemeldinger.

Jeg tror ikke jeg har forklaret mig godt nok, men det kabel der kommer oppefra er fra styringen(3 sorte+jord) derefter er den koblet til fig.1(Roca kedel), men jeg skal have den som fig.3. så nul(selvom den går på printet som sort) og jord giver sig selv men de 2 faser er jo lidt vigtige da de skal kobles hver sit sted(termostat og overkog) i min kedel for at virke og derfor ville jeg gerne vide, hvad der burde være henholdsvis sort og brun på selve printet?

Jeg har ikke styr på at måle det uden strøm på, og jeg ved ikke om det brænder af, hvis jeg får byttet rundt ved en evt. tilkobling.

Hilsen Jacob
Vedhæftede filer
DSC_0488.JPG
Fra manual

Brugeravatar
shovelhead
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland

El tilkobling

Indlæg af shovelhead » 19 dec 2011 20:45

Kan du ikke vedhæfte et billede af printet hvis det er der du vil montere strømmen direkte til test. Eller et tlf. nr.så kan jeg ringe og prøve at hjælpe det er måske nemmere at forstå end at skrive :wink:
Jakob
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

El tilkobling

Indlæg af anderswitt » 19 dec 2011 21:44

blå = nul og hvis du sætter rød og brun sammen og til fase så skulde brænderen starte op
rød er fra overkog sikring
og brun er fra termostat

og leder 1 i kablet er fase
leder 2 er nul
leder 3 er styre leder

du kan prøve og sætte fase til rød og grå enkelvis og se hvordan den kører


NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

El tilkobling

Indlæg af NielsenSorø » 19 dec 2011 23:13

Tak for jeres hjælp det var lige hvad jeg manglede, og nu er rækkefølgen på printet afklaret :lol:

Jeg kan også fortælle, at jeg idag fik min smed til at lave en ny frontplade til min Geminox kedel. Den har som standart en støbejerns front forberedt med rundt hul til brænder.

Da jeg ikke har prøvet at køre med piller glæder jeg mig til at komme igang med afprøvningen, da jeg ikke er 100% sikker på om jeg vil ligge arbejdet i det(rens og slæbe piller), men går alt vel vil jeg senere købe et nyere system, hvor der også skal solfanger på, og jeg skal have 2 x ø160mm rør i jorden på 50m stykket til ventilation systemet, så projekter er der nok af.

Jeg indsætter lige billede af print for at visse den manglende opmærkning.

Hilsen Jacob
Vedhæftede filer
DSC_0489.JPG
Print fra styring til TB MINI

dbvvs
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 25 jul 2011 15:21

El tilkobling

Indlæg af dbvvs » 20 dec 2011 09:17

Hej Nielsen Sorø. Det var mig der havde eneforhandlingen af TB-Mini i sin tid. Jeg kan godt hjælpe dig med el-tilslutningen. Det er en dårlig ide at starte den op uden for kedlen, da den så uvilkårligt vil brænde baglæns og dermed ødelægge flammevagten. Alt skal være monteret klappet og klart inden du slutter el til og starter op. Ikke noget med at luse overkogssikring.
Ring evt 40872222 eller se mere på: http://www.dbvvs.dk/shop/frontpage.html
Hilsen
Erik Nystrøm

NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

El tilkobling

Indlæg af NielsenSorø » 20 dec 2011 22:56

Okay, så må jeg vente. Grunden til jeg ville prøve den er, at den måske ikke kører helt, som den skal, så jeg håber ikke der er noget større, og holder derfor min gamle oliebrænder standby, så huset ikke bliver alt for koldt.
Hilsen

Jacob

NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

El tilkobling

Indlæg af NielsenSorø » 29 dec 2011 21:47

Hej igen

Er der nogen der kan hjælpe mig med den bedste måde, at montere min TB Mini i forhold til diagrammet.

Det ser ikke umiddelbart ud til at jeg får en fast fase til brænder, da overkogessikringen sidder efter termostaten? eller tager jeg fejl?

Hilsen

Jacob
Vedhæftede filer
Geminox TL20 kedel.JPG


Besvar