Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
-
savmannen
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
-
Kontakt:
Indlæg
af savmannen » 18 mar 2014 14:55
timkenneth skrev:
hvad mener du med blæserstopp?
At fyret melder "blæserstopp" og går i alarm selv når fyret går med normale verdier som ilt% på 10-13%. Har også satt opp max ilt regulering til 25% og alarm ved høy ilt til 25% samt alarm ved lav ilt til 2%.
Men det er en ulyd i blæseren, og det sidder hvistnok en føler i viften som registrerer at den kører rundt.
Nå går blæseren med ca 30%. det går som regel godt, men hvis jeg setter opp blæseren til ca 40% blir det bare problemer.
Men tar gjerne imot gode råd!
-
timkenneth
- Stoker XII
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af timkenneth » 18 mar 2014 20:50
savmannen skrev:
At fyret melder "blæserstopp" og går i alarm selv når fyret går med normale verdier som ilt% på 10-13%. Har også satt opp max ilt regulering til 25% og alarm ved høy ilt til 25% samt alarm ved lav ilt til 2%.
Men det er en ulyd i blæseren, og det sidder hvistnok en føler i viften som registrerer at den kører rundt.
Nå går blæseren med ca 30%. det går som regel godt, men hvis jeg setter opp blæseren til ca 40% blir det bare problemer.
Men tar gjerne imot gode råd!
melder fyret blæserstopp fordi ilt% bliver enten for lav eller høj?
blæseren skal kunne køre fra 0 til 100% uden problemer
-
savmannen
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
-
Kontakt:
Indlæg
af savmannen » 18 mar 2014 21:34
timkenneth skrev:
melder fyret blæserstopp fordi ilt% bliver enten for lav eller høj?
blæseren skal kunne køre fra 0 til 100% uden problemer
Som sagt så skjer det når alt er som normalt, bare jeg kører blæser%en opp i 37-38%. Jeg har passet på at skorsten og kanaler i kedelen har fritt løb.
Den har også gået i alarm ved at ilt% er blitt for lav i over 20 sec.
Men det har blivet bedre efter at jeg ga blæseren et knatt med hammeren.
-
timkenneth
- Stoker XII
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af timkenneth » 19 mar 2014 06:17
er der trækstabilisator på?
sjov fejl, men kender ikke JA styringen godt nok til at kunne komme med et kvalificeret godt
-
savmannen
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
-
Kontakt:
Indlæg
af savmannen » 19 mar 2014 08:08
timkenneth skrev:er der trækstabilisator på?
sjov fejl, men kender ikke JA styringen godt nok til at kunne komme med et kvalificeret godt
Nei, har ikke trækstabelisator. (tror jeg)
Er det noe man monterer i skorstenen?
-
timkenneth
- Stoker XII
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af timkenneth » 19 mar 2014 08:15
savmannen skrev:
Nei, har ikke trækstabelisator. (tror jeg)
Er det noe man monterer i skorstenen?
det skal du have.
jeg siger ikke det løser dig problem, men det er afgørende du har et stabilt træk i skorstenen. det er afgørende for at kunne indstille fyret korrekt.
https://www.google.dk/search?q=tr%C3%A6 ... CAgQ_AUoAg
-
savmannen
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
-
Kontakt:
Indlæg
af savmannen » 24 aug 2014 22:21
En stund siden sist.
Har montert trækstabelisator på skorstenen. Det er en justeringskrue(vækt) på spjeldet, skal spjeldet åbne seg lett hvis det blæser udenfor?
Takker for evt. svar!
-
J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Indlæg
af J-B » 24 aug 2014 22:33
Den vægt på trækstabilisatoren skal justeres efter det træk fyret skal have, f.eks. 15 mPa, hvis der er mere træk i skorstenen så lukker den "falsk" luft ind, så der altid er samme sug igennem fyret.
Hvis du har godt sug i skorstenen, så vil den vippe/åbne lidt i stille vejr og i storm vil den være næsten helt åben.
-
savmannen
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
-
Kontakt:
Indlæg
af savmannen » 25 aug 2014 07:37
J-B skrev:Den vægt på trækstabilisatoren skal justeres efter det træk fyret skal have, f.eks. 15 mPa, hvis der er mere træk i skorstenen så lukker den "falsk" luft ind, så der altid er samme sug igennem fyret.
Hvis du har godt sug i skorstenen, så vil den vippe/åbne lidt i stille vejr og i storm vil den være næsten helt åben.
Takk for svar!
Må nok justere den så den åbner lettere. Har hatt et par stopp på fyret efter jeg monterte trækstabelisatoren.
-
savmannen
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
-
Kontakt:
Indlæg
af savmannen » 17 sep 2014 23:06
Tror måske jeg har funnet ud av mysteriet med blæserstopp. Har kontaktet de som har lavet styringen til fyret (Scanelectro). De sier at feilmeldingen skyldes enten at: Når denne styring melder 'Blæserstop/rel' i displayet kan det betyde 2 ting:
- enten at blæseren er stoppet
- eller at relæet til sneglen er defekt.
Så jeg skiftet relæet, og fyret har gået feilfritt i en uge. Men dette er billige relæer, og de sa jeg kunne skifte til Solid state relæ som var en del dyrere, men mere holdbare.
Får håbe det finnes et sådan 8 pins plugin relæ av typen Solid state. Har sendt mail til Henrik. Håber han kan hjelpe meg.