Det kunne jo være en mulighed og især hvis det blæser kraftigt og skorstenen er uden trækstabilisator.alm7100 skrev:Men hvilke faktore spiller ind, når man får sådan en røg temp lav. er det muligvis fordi der er for stor træk i skorstenen så den trækker al varmen ud???
Kan ikke huske om styringen fortæller om det var i pausefyring eller ej når en lav røg temp alarm optræder...
Det mest sandsynlige er jo pausefyring - dvs for stor pausefyrings periodetid (7) og/eller for lille pausefyring ON - tid (8).
Indtil videre har jeg valgt at sætte pausefyrings periodetid på den mindste tid: 15min og så ændre på pausefyring ON - tiden...
Spørgsmålet er jo hvor mager blanding man tør forlade sig på ved at lave, men egentlig er det nok en ubetydelig mængde brændsel man spilder på at sætte sin pausefyring til "fed" blanding da det bliver omsat til varme i kedlen alligevel (måske ikke optimal forbrænding)...
Ergo - hellere for fed en blanding i stedet for en mager blanding, som vil resultere i at stokeren går ud!