Hej alle
Jeg døjer enormt med at min hkrst 10 overfylder brændeselskammeret. Det er sat op til at køre on off drift og indfødning efter pause er sat ned til 1,5 sek. Der fyres med solpiller og har ikke haft problemet da vi gik fra vinter til sommer men det opstår nu. Det hele er renset som jeg plejer. Nogle gode ideer kan ikke umiddelbart se at der er noget der er defekt
Overfyldning af kammer
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Overfyldning af kammer
En mindre utæthed, som giver falsk luft til iltsonden, - evt fejlmåling fra iltsonden. Måske en kalibrering af sonde vil hjælpe, hvis man kan det på Reka-en.
Falsk luft vil give en højere O2, og styringen vil forsøge at bringe den ned ved at øge brændselsmængden, den kører ind.
Falsk luft vil give en højere O2, og styringen vil forsøge at bringe den ned ved at øge brændselsmængden, den kører ind.