Overfyldning af kammer

Indlæg af Fiahgt » 09 sep 2018 11:20

Hej alle
Jeg døjer enormt med at min hkrst 10 overfylder brændeselskammeret. Det er sat op til at køre on off drift og indfødning efter pause er sat ned til 1,5 sek. Der fyres med solpiller og har ikke haft problemet da vi gik fra vinter til sommer men det opstår nu. Det hele er renset som jeg plejer. Nogle gode ideer kan ikke umiddelbart se at der er noget der er defekt


Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Overfyldning af kammer

Indlæg af Jens » 09 sep 2018 12:45

En mindre utæthed, som giver falsk luft til iltsonden, - evt fejlmåling fra iltsonden. Måske en kalibrering af sonde vil hjælpe, hvis man kan det på Reka-en.
Falsk luft vil give en højere O2, og styringen vil forsøge at bringe den ned ved at øge brændselsmængden, den kører ind.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !