Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Reka, automatisk pille indtag virker ikke

Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Besvar
Pernille0305
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 18 feb 2017 01:12

Reka, automatisk pille indtag virker ikke

Indlæg af Pernille0305 » 18 feb 2017 01:31

Mit fyr var løbet tør. Nu vil det ikke tage piller ind automatisk. Den tager ind 2 gange og så kører den kun hvis den bliver fodret manuelt. Kan det have noget med ilt eller temp måleren at gøre? De har det vist ikke for godt


GoDaw
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50

Re: Reka, automatisk pille indtag virker ikke

Indlæg af GoDaw » 04 jul 2017 12:05

Hvis din iltmåler fejlagtigt måler f. eks. 6% ilt, hvor der faktisk er f. eks. 15% ilt, vil styringen tro, at der er tilstrækkeligt meget brændsel i kedlen, og derfor ikke starte sneglen. Så det kunne sagtens være forklaringen.

Besvar