Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.

Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Martin+Stoholm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 06 nov 2016 22:07

Re: Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.

Indlæg af Martin+Stoholm » 18 dec 2016 11:03

Havde sat den ned på 0,16 på snegl og 9 procent ilt og med lang efterløb.

Har prøvet at resette styring, kører nu med satandard, dov har jeg kørt start fødning ned.
Trin 3 sat til 9 procent Ilt og 0,23 på snegl.
Synes det virker som om den kvæler sig selv.
Har sat udluft til 18 procent Ilt. Rammer fint 14/15 i pause. Derefter går den ned i pause ilt igen og der starter den ikke på udluft igen. Skal den gøre det.

Kan det skyldes at sod, som er på sidder giver røg udvekling som får pause ilten til at ligge på 8 procent.

For når fyret starter op kører den over på opstart i ca 3/5 min hvorefter den kører kort i trin 3 og hurtigt derefter i 2.

Hvordan ligger man billeder efter.

Har pt 75 i kedlen og retur 65/68 grader

Mvh Tømrermester Martin Foldbjerg Rørgårdsvej 3 7850 Stoholm tlf. 25343749.


Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.

Indlæg af Jan_Al » 18 dec 2016 12:29

Har du en manual over din styring liggende som PDF el. lign.? Noget af det som du skriver er desværre sort snak for mig (ikke negativt ment!) , da min KSM med næsten identisk styring er en del anderledes.

coctail
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 334
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 15 gange

Re: Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.

Indlæg af coctail » 19 dec 2016 20:40

Det er sandsynligvis din iltsonde som fejler, prøv at tag den ud og gøre den ren, enten med trykluft eller støvsug den. Pas på, den er varm.
Den skal gerne vise i nærheden af 20,9%, skriv gerne herinde hvad den viser i FRI luft, altså når den er skruet ud.

kontroller/lyt også til din blæser, altså om lejerne er gået, hvor hvis de er det, så er der for meget modstand og den vil ikke gå rigtigt op og ned i hastighed. En god ide vil også være at blæse lamellerne i den rene med trykluft.
Hvis du aldrig har haft taget. Vandreristen op, så kan det også være en god ide, for hele hulrummet nedenunder kan godt være fyldt op med askestøv, så den ikke kan blæse rigtigt.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.

Indlæg af Flisbrænderen » 07 jan 2017 09:34

Går det bedre med din Reka efter vi havde en snak lige før jul ?

Mvh Johannes

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Reka 10 kw n med trapper. Løbesod.

Indlæg af snubbi » 21 jan 2017 21:46

hej
har du fået den til at køre ?

hvis den soder kan det meget nemt været din røgtemptur er for lav .
eller lav forbrug eller en kombinnation af begge dele.
mvh