Side 1 af 2

Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 17:42
af tmthomsen81
Kan i hjælpe mig, jeg har en Reka kedel model hkrst-60 fra 2009.
Den snegler alt for mange træpiller ind og holder godt nok graderne, men kammeret er helt fyldt med træpiller, hvor førhen der kun var en lille smule helt oppe i enden af kammeret? Mangler den ilt? Kan der været noget styringen? Evt en grundig rensning? Men hvor? :|

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 18:50
af Jens
Hej og velkommen til.

Off topic : Måske en redaktør vil flytte emnet til Reka-forummet ?

Hvilken model styring har du på fyret ?
Hvad er din røgtemperatur ?
Hvad viser den i ilt% ?
Ryger den mere end normalt op af skorstenen ?

Hvis den uhæmmet snegler piller ind, kan det tyde på at den måler en for høj ilt%.
Lukker låger tæt ? - er der mulighed for at den trækker falsk luft i nærheden af Lambda-sonden ?

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 19:19
af John Skov Jensen
Tråd flyttet til rette forum

/John
Redaktør

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 19:51
af tmthomsen81
Hvor ser jeg røgtemperaturen?
Den svinger mellem 8-12% ilt.

Hvor sidder lambda sonden? Jeg er pige, så i må lige bære over med mig

Jeg vil mene det hele ellers er tæt. Låger osv. De er blevet tjekket af Vvs mand.

Jeg vil mene den ryger lidt mere end den plejer, asken er også sort/brun..

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 20:10
af Flammen
tmthomsen81 skrev: .....Jeg er pige, så i må lige bære over med mig ..
nope, vi har ligestilling anno 2015 icon_cheesygrin.gif

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 20:22
af Jens
Ved ikke om du har manual til dit fyr, men ellers findes de fleste fra Reka vist her :

https://www.dropbox.com/sh/ezzrbbevg6emu5c/KiuRR6W60o

Man kan læse uden at installere dropbox, ved klikke "Nej tak, fortsæt med at se"

Røgtemperatur kan aflæses direkte på nogle modeller af styring, men der er stor forskel om det er PCT400 eller en af de ældre styringer.

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 20:31
af tmthomsen81
okay, jeg har manualen. Så må jeg igang med at læse.

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 21:57
af snubbi
hej
Er det noget den lige er begyndt på det med mange pille?
.den pause fyre vel meget i det mild vejr .?

hvis du tager ilt sonden ud i fri luft skulle den gene vise 21-22% ilt . Pas på den er meget varm.den kan godt være lukket at støv/snavs må kun børste og pustes ren, ikke noget med vand og rense væsker.
mvh ik

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 27 dec 2015 22:24
af Flammen
lambda (ilt sonde) bør sidde på røgrøret tæt på kedlen med et kabel til styringen. brug en 22mm nøgle til at løsne den

Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer

: 28 dec 2015 12:44
af tmthomsen81
Der er bestilt en ny Ilt sonde, så håber jeg det er det. Sidste spørgsmål. Der sidder en skuffe i bunden af kedlen ( bagpå ) som sidder fast mwd to møtrikker. Er det en aske skuffe som skal renses?